请教一下:工业厂房消防排烟量怎么算?
zxf.3738
zxf.3738 Lv.2
2007年08月18日 09:59:53
来自于通风排烟
只看楼主

由于没有接触过消防的设计,对消防规范也不熟悉,现在遇到一个案子,要设计消防排烟,请教各位大虾,排烟量怎么计算?厂房面积:400平方米在二层(共二层)

由于没有接触过消防的设计,对消防规范也不熟悉,现在遇到一个案子,要设计消防排烟,请教各位大虾,排烟量怎么计算?
厂房面积:400平方米
在二层(共二层)
免费打赏
dust2
2007年08月19日 09:26:02
2楼
400*60=24000 m^3/h
回复
newanna1999
2007年08月21日 10:01:59
3楼
首先要知道你是甲乙丙丁戊哪种类型的厂房,性质不同,排烟要求不同.
回复
karena
2009年02月11日 13:42:57
4楼
那么小,一般乘以60吧:)
回复
hanling168
2009年03月17日 16:38:09
5楼
根据厂房的生产火灾危险性确定设不设排烟设施,若设,排烟设施不一定用机械排烟,当自然排烟窗的面积满足建筑设计防火规范要求时,就可以不设机械排烟。若要设机械排烟,因为就一个防烟分区,排烟量按每平米60m3/h计算,但单台排烟风机的排烟量不得低于7200m3/h,计算值与7200取大者。
回复

相关推荐

APP内打开