再提三极,四极带漏电脱扣断路器!!
城市边缘
2004年11月02日 12:15:05
来自于断路器
只看楼主

因为防火灾的漏电脱扣的出现,导致我们在三极,四极带漏电脱扣断路器问题上出现了很大分歧。论坛已经多次出现争论。我想先试着先分类一下:一:断路器+漏电附件,断路器有三极,四极之分,漏电附件也有三极,四极之分(漏电附件的“极”应该指的是接线的极数,用“线”来形容可能更准确,比如三线,四线,但我没有看到厂家有这样分类的)。按照以上分类,应该有这样的叫法:1,三极断路器+三极(线)漏电附件(三极三线),用在三相平衡的动力线路(没有中性线的线路);

因为防火灾的漏电脱扣的出现,导致我们在三极,四极带漏电脱扣断路器问题上出现了很大分歧。论坛已经多次出现争论。我想先试着先分类一下:
一:断路器+漏电附件,断路器有三极,四极之分,漏电附件也有三极,四极之分(漏电附件的“极”应该指的是接线的极数,用“线”来形容可能更准确,比如三线,四线,但我没有看到厂家有这样分类的)。
按照以上分类,应该有这样的叫法:
1,三极断路器+三极(线)漏电附件(三极三线),用在三相平衡的动力线路(没有中性线的线路);
2,三极断路器+四极(线)漏电附件(三极四线),用在建筑进线处(TN-C-S,TN-S系统);
3,四极断路器+四极(线)漏电附件(四极四线),用在建筑进线处(TT系统)。
二,断路器漏电一体化开关。(我们用的比较少,不作讨论)。
以上是我自己的一点总结,请大家指正,多多讨论。
免费打赏
城市边缘
2004年11月02日 15:04:04
2楼
但有一问题就是:三极断路器+四极(线)漏电附件(三极四线)断路器很少厂家生产,我查看样本,只看到TCL的有,施耐德的样本是没有的,今天打电话问了一下施耐德的业务员,他也说不出什么来,后来他问题技术部的人给我回电话,说他们也有,但是表示方法比较特别:NS100N/3P+vigi(4p).还说他们经常这样做。
回复
大鼻山
2004年11月02日 19:14:49
3楼
为什么一体化的漏电断路器(三相)很少?我怎么觉得很多哇
回复
指尖年华
2004年11月03日 07:57:09
4楼
NS100N/3P+vigi(4p).这种表示很奇怪。
一体化的漏电断路器常用了。
回复
城市边缘
2004年11月03日 08:36:26
5楼

这是施耐德业务员给出的,就施耐德来说,它的一体化漏电断路器(配电型)都是四极的。
回复
yifan166
2004年11月03日 09:21:29
6楼
NS100N/3P是固定式/板前接基本框架+Vigi 模块
回复
城市边缘
2004年11月03日 11:03:10
7楼

我的疑问就在这里,象上面的表示方法,能用在建筑物三相进线处,它的漏电保护模块Vigi是否包绕中性线?
回复
luozi8250
2004年11月03日 11:34:53
8楼
"3,四极断路器+四极(线)漏电附件(四极四线),用在建筑进线处(TT系统)。  "

TN系统也用啊!!
回复
城市边缘
2004年11月03日 11:52:49
9楼

是的,现在TN-S系统基本上都在用,但通常是可以不用的,可以减少“断零“的危险,但是市面上到处都是这样的产品,相反“三极断路器+四极(线)漏电附件(三极四线)”却比较难找得到。
回复
tigerwu198
2008年08月28日 15:12:45
10楼
其实技术措施都提到过断零的危险,但后来有本图集提到TN系统中带漏电的要二极或四极断路器,但很少图纸会看到NS100N/3P+vigi(4p)的写法。