求助:50年代老医院改造加电梯机房
sl0420
sl0420 Lv.6
2012年12月03日 17:23:02
只看楼主

50年代老医院的改造,欲紧贴原建筑加电梯机房。求高手指点结构形式。 医院为三层砌体结构。无地勘,基础形式未知(估计为条基)。 打算做个小框架,老结构与新结构之间设缝。目前纠结的问题是,如果做柱下独立基础,按照回填土的承载力,则基础面积颇大,会与老建筑的条基碰撞,是不是用预应力混凝土管桩好些呢?不知道管桩施工时振动大嘛?对老建筑基础会不会有影响呢? 新手,请大家拍砖,附图。

50年代老医院的改造,欲紧贴原建筑加电梯机房。求高手指点结构形式。
医院为三层砌体结构。无地勘,基础形式未知(估计为条基)。
打算做个小框架,老结构与新结构之间设缝。目前纠结的问题是,如果做柱下独立基础,按照回填土的承载力,则基础面积颇大,会与老建筑的条基碰撞,是不是用预应力混凝土管桩好些呢?不知道管桩施工时振动大嘛?对老建筑基础会不会有影响呢?
新手,请大家拍砖,附图。

2.png

免费打赏
chongyajiji
2012年12月05日 17:42:56
12楼
做静压桩是可以的,但是你这地基承载力不能满足浅基础的要求吗?
回复
cooo-zengz
2012年12月05日 21:02:49
13楼
才三层,不难,做个钢结构,不要与原建筑结构接洽,采用伸缩缝连接入室内
回复
江豚大大
2012年12月05日 22:24:31
14楼
我也同意做钢结构的,成本也不会太高。桩的话,静压桩应该就够了,不容易扰动原有基础。
回复
tkjlbtbh
2012年12月06日 07:55:03
15楼
建议采用轻型钢结构框架,基础只需要采用整体筏板,,既满足承载力要求,又能兼顾防水底板和电梯底坑底板。
是不是很简单!不要想的太复杂了。
回复
wdh668
2012年12月06日 09:16:01
16楼
学习了。。。。。
回复
antkingg
2012年12月06日 09:31:36
17楼
顶楼上的方案,非常好
回复
zyb15023265759
2012年12月06日 09:58:37
18楼
路过学习了,期待更好的解决方法
回复
wobuxiangf
2012年12月06日 12:32:21
19楼
管桩是挤土桩,最好咨询一下地勘,看会不会对老建筑造成影响,,但实际上按规范,新的基础埋深最好是小于原有基础的埋深的,你看能不能还是做独基,柱子多退回去一些,梁挑长一些,或者基础退回去一些,从基础上挑梁抬柱子也是可以的
回复
紫云下的青松
2012年12月06日 12:55:44
20楼
钢结构比较好,施工方便,工期短,影响小、、、
回复
烦的一比
2012年12月06日 13:48:48
21楼
楼上有人说静压桩对原基础影响小,本人觉得恰恰相反。采用钻孔桩较好,而静压桩适用于场地较开阔的地方。
回复

相关推荐

APP内打开