闭式定压的设计问题
summer_cad
summer_cad Lv.6
2012年12月03日 15:34:05
来自于热泵工程
只看楼主

类似别墅等小型建筑,采用地源热泵系统是很适合的。本人在设计的时候遇到一点问题,别墅外立面和屋顶均不适合放膨胀水箱,那么就想使用定压罐但是定压罐+补水泵的话,占地面积就很大的,请问:这种小的系统可否只使用定压罐定压,不用补水泵。不知道有没有这样的案例?请赐教。

类似别墅等小型建筑,采用地源热泵系统是很适合的。
本人在设计的时候遇到一点问题,别墅外立面和屋顶均不适合放膨胀水箱,那么就想使用定压罐
但是定压罐+补水泵的话,占地面积就很大的,
请问:这种小的系统可否只使用定压罐定压,不用补水泵。
不知道有没有这样的案例?
请赐教。
免费打赏
dlj2012
2012年12月04日 10:03:54
2楼
别墅系统谁用补水泵啊?
直接自来水定压足够了,只加罐子,不加泵
回复
zhanghaiming1688
2012年12月08日 14:33:20
3楼
无需用补水泵。
回复
zhongguoxing2
2014年02月08日 10:12:36
4楼
悬赏币就不用给了,此次免费
回复
kongtiao0601
2014年02月15日 23:04:10
5楼
不用加水泵,我们经常直接用自来水顶压,定压罐是必须的,不过自来水接入的时候要加单流阀
回复

相关推荐