请教高压配电方面的问题!!!
langhua1981
2007年08月17日 10:36:15
只看楼主

如图,(圆圈中)为什么上面用两个电压互感器,下面的哪个又用三个啊?其作用分别是什么啊?不太懂,请指教,还有最左边那计量的电流互感器为什么只用两个?应该用3个吧!!!搞不清楚!!请指教!!!

如图,(圆圈中)为什么上面用两个电压互感器,下面的哪个又用三个啊?其作用分别是什么啊?不太懂,请指教,还有最左边那计量的电流互感器为什么只用两个?应该用3个吧!!!搞不清楚!!请指教!!!

1187318161983.JPG

免费打赏
dlmwww123
2007年08月17日 13:37:33
2楼
左上两个pt是电业局计量的,右下的pt是站内监测用的,等级不一样
回复
lingxuct
2007年08月18日 02:22:50
3楼
高压是三相三线制供电,用二个CT可以给三相二元件电度表计量了。
回复
cz13306196492
2007年08月18日 09:08:05
4楼
左边是供电公司计量,可以用两只电流互感器和两只电压互感器.
右边是三只电压互感器,提供开口三角电压,供保护装置使用.
回复