小区给水计算问题?
zhuyudong252
2004年11月01日 20:40:51
只看楼主

近来越发迷惑,小区给水到底怎么算呀?例如,一个小区10栋多层(6层,每户总当量15,两个卫生间,一个厨房),2栋宿舍(5层,每层20个水龙,一条大便槽,两条小便槽,方便计算,总当量21),那么小区总给水管,是按什么计算?15×12=180当量计算,得2.86L/S的流量(每栋多层) 21×5=105当量,得5.12L/S,(每栋宿舍)总流量怎么算呢?是10×2.86+5.12×2=38.84L/S

近来越发迷惑,小区给水到底怎么算呀?
例如,一个小区10栋多层(6层,每户总当量15,两个卫生间,一个厨房),2栋宿舍(5层,每层20个水龙,一条大便槽,两条小便槽,方便计算,总当量21),那么小区总给水管,是按什么计算?
15×12=180当量计算,得2.86L/S的流量(每栋多层)
21×5=105当量,得5.12L/S,(每栋宿舍)
总流量怎么算呢?
是10×2.86+5.12×2=38.84L/S
还是7.24(当量210,宿舍)+10.3(当量1800,多层)=17.54L/S
还是按人数,10栋多层480人,共134400L/日=3.58L/S,2栋宿舍1000人,共100000L/日=2.89L/S,共6.47L/S呢?
免费打赏
jipinfeifei
2004年11月07日 08:12:08
12楼
你看看室外给排水设计规范,上面讲的很清楚啊!

回复
mzy
2004年11月07日 09:07:47
13楼
3000人及以上按最高时算。
3000人以下,按秒流量算。
2003版的建筑给排水设计规范说的非常清楚。
回复
tcwhx
2004年11月08日 01:14:49
14楼
应按设计秒流量计算!
回复

相关推荐

APP内打开