路灯高手求救
lszhoudong
lszhoudong Lv.2
2007年08月16日 15:16:38
来自于照明工程
只看楼主

情况是这样的。一台路灯专变。路灯没有运行时零线无电压出现,运行路灯后零线马上带点。变压器接地25欧。(已经不符合标准)还有我们是马路上的路灯路灯启动后有一小部分路灯不亮。请问有什么原因造成这样的现象。麻烦告诉说说有什么原因。越多越好。

情况是这样的。一台路灯专变。路灯没有运行时零线无电压出现,运行路灯后零线马上带点。变压器接地25欧。(已经不符合标准)
还有我们是马路上的路灯
路灯启动后有一小部分路灯不亮。
请问有什么原因造成这样的现象。麻烦告诉说说有什么原因。越多越好。
免费打赏
bjlhygs
2007年08月18日 18:05:06
2楼
检查零线,有地方接虚了(或断了)。虚接的地方,接触电阻大,造成电源端中性点与负载端的中性点不等电位。由于三相负荷不完全相同,因而相电压不一致,有的相高,有的相低。若相电压低于气体灯的启动电压,则这一相接的路灯就不亮了。
回复
jinchao1590
2007年08月19日 16:30:42
3楼
看看埋地的电源线,是不是零线断了或虚接了,接地线测一下
回复