喷淋泵联动
xbings
xbings Lv.2
2007年08月16日 14:39:27
只看楼主

是不是有喷淋泵就必须有联动控制器?到喷淋泵控制箱的线都有哪些呢?

是不是有喷淋泵就必须有联动控制器?
到喷淋泵控制箱的线都有哪些呢?
免费打赏
robin81723
2007年08月16日 16:37:19
2楼
楼上说得不是很清楚呀~~~我做过的工程都联动老的.
回复
xbings
2007年08月16日 17:18:57
3楼

什么意思呢
回复
qita007
2007年08月16日 19:39:35
4楼
你发的这个问题应该是和消防控制室联动的,从消防控制室三根线,消防控制室可以强起喷淋泵
回复
xbings
2007年08月16日 22:33:52
5楼
我的理解是:喷淋泵必须要有手动远程控制启动装置,并且与主机联动,需要有联动控制器。
到喷淋泵控制箱中的线有:
1.湿式报警阀的压力开关直接启动喷淋泵的起泵线。
2.消防控制中心手动起泵,停泵,故障显示的线路。
3.由消防主机连至喷淋泵控制箱消防输入输出模块的信号+24v电源线
不知道我的理解是不是有错误呢?请大家指正。。。谢谢