50立方的冻库,温度是零下25度,压缩机要选多大的,冷风机多大的?全部的价格大概在多少啊
50立方的冻库,温度是零下25度,压缩机要选多大的,冷风机多大的?全部的价格大概在多少啊
12楼
回复
13楼
此冷藏库容积在62立方*0.5利用系数*0.4货物密度=12吨货物,因是经营性批发冷藏库,每吨估算制冷量300W*12=3.6KW足够,考虑开门较多增加20%=4.43KW负荷;冷风机采用DD-30比较合适(实际面积)。个人计算法供参考。
版主回答的的太棒了,本人很缺冷库净化上的知识,请问一下版主的和众位高手的QQ号,加下好友
回复
14楼
请问一个120立方的冷库0--18度,冷库是做快餐储藏的,这样的冷库选型可以套用以上公式吗,如果不能那里需要变动,请解析,谢谢
回复
15楼
根据你冷库实际需要结合设备供应商选型手册好了额
回复
16楼
5匹足以换热器就按版主选的吧总共也就4万左右吧
回复
17楼
jfzhileng 发表于 2013-6-24 16:35 根据你冷库实际需要结合设备供应商选型手册好了额求一份设备供应商选型手册
回复
18楼
冷库制冷量计算,一般按照多少吨多少冷量计算。还是按照多少表面积多少散热量+多少货物多少换热量计算?
回复
19楼
yss321 发表于 2012-12-28 12:01 请问一个120立方的冷库0–18度,冷库是做快餐储藏的,这样的冷库选型可以套用以上公式吗,如果不能那里需要 …120立方,-18°,按照一个立方90W 计算,90*120=10800W。 快餐储藏开门次数多,增加20%=12.96kw.请问有这样计算的吗?
回复
20楼
jydd2006 发表于 2013-8-2 12:50 求一份设备供应商选型手册这里不能发链接额,你加我Q851573767 或者找上海佳锋制冷
回复