一户家庭的热水供暖,做的是循环热水,现在使用发现只有厨房和外卫台盆笼头的热水温度高,其余几个笼头水温都不高。是不是有冷热水管窜水的问题?如果有大概在哪个地方?请高手指点啊!!!
一户家庭的热水供暖,做的是循环热水,现在使用发现只有厨房和外卫台盆笼头的热水温度高,其余几个笼头水温都不高。是不是有冷热水管窜水的问题?如果有大概在哪个地方?请高手指点啊!!!
2楼
从图上能看出来,来水位置在厨房,厨房是热水的第一个末端,所以它最热,而下面的卫生间是本户循环管的末端,如果管道没有做绝热保温,很明显它的温度最低。而厨房的热水管最热。热水循环的速度一般较慢,所以没有管道保温热损失会很大,除非用水量较大的时候,流量增加,那么远端的出水水温会提高,否则,小量用水肯定不会特别热。解决方法就是循环管道上做保温。也是最省钱的方式。
回复
3楼
不是,外卫淋浴房是第一个热水末端,厨房是第二个
回复
4楼
不是,外卫淋浴房是第一个热水末端,厨房是第二个,外卫台盆是第三个末端,现在就第二 和第三个末端水温很高,其他的都相差起码10度以上的温度
回复
5楼
那我就感觉是只有第二和第三个最热的末端是接到了来水的管道上,看你的图是淋浴房第一个,但是实际接管会不会可能接错,因为接错了不影响使用,但是出水温度就低了。阳台离厨房的距离就要远了很多,水温自然降低一些。
回复
6楼
昨天把热水进出的管子反了下 从原来的出水管进热水,发现内卫的淋浴不热 台盆热 阳台不热 外卫的台盆热 淋浴热 厨房不热
回复
7楼
唉,头疼死了,冷热水管都单独试压了,没有发现冷热水管有窜水现象。
真是奇怪,同一个内卫,台盆和淋浴相差1米的管子,怎么会一个热水 一个温水
回复
8楼
你可以检查一下水龙头有没有问题!!
回复
9楼
笼头没问题,我把笼头拆掉 从水管出来的水也不热
回复