自喷泵可以和水喷雾泵合用吗?请各位大大解说!如果可以有什么规范依据?谢谢!

自喷泵可以和水喷雾泵合用吗?请各位大大解说!如果可以有什么规范依据?
谢谢!
wf
2004年11月01日 15:18:38
2楼
没有合用过。
有必要合用吗?
回复
xiaguozhu
2004年11月01日 15:23:52
3楼
如果只考虑一次火灾,可以合用,水泵参数选两者之大
回复
you-zi-ru-feng
2004年11月19日 14:28:48
4楼
《自动喷水灭火系统设计规范》10.2.1条规定,自喷系统应设独立的供水泵。这是强条。自喷泵不可以和水喷雾泵合用。根据《水喷雾》给水一节,水喷雾对给水无自喷那样的特别要求。楼主可以将之与消火栓系统合用一组泵。