高温冷冻水的制备
yaohan2004
yaohan2004 Lv.4
2012年12月02日 17:42:22
来自于中央空调
只看楼主

本人遇到一个项目,工业条件需要 20°C冷冻水进水,25°C回水,总流量25m3/h. 因为对水质有要求,用冷却塔开式系统恐怕不太合适,有直接能制备这种冷冻水的空调吗?

本人遇到一个项目,工业条件需要 20°C冷冻水进水,25°C回水,总流量25m3/h. 因为对水质有要求,用冷却塔开式系统恐怕不太合适,有直接能制备这种冷冻水的空调吗?
minran
2012年12月03日 09:39:52
2楼
开式冷却塔能降到高于当地湿球温度+5℃的温度,这个温差低于4℃效率会很低,再低就办不到了
是否可以制出低温冷水用板换换出需要的温度
回复
bj5945
2012年12月03日 09:48:36
3楼
楼主用高温离心机组吧。但是流量太小,系统形式得多加考虑。
回复
minran
2012年12月03日 09:51:58
4楼


离心机组是不是都太大,楼主只需要25立方
回复
bj5945
2012年12月03日 11:07:16
5楼
是的,离心机组一般都很大,但是清华大学的超低能耗楼,采用了小型高效率离心式压缩机。但是好象他那台机组是日立定制的。成本不低。但是楼主工程如果采用这种设备的话,肯定比较节能。
回复