请问计算住宅坐便器的当量取多少?
zl0128
zl0128 Lv.2
2007年08月15日 14:47:36
只看楼主

请问计算住宅坐便器的当量取多少?0.5还是6?

请问计算住宅坐便器的当量取多少?0.5还是6?
免费打赏
jinhui020222205
2007年08月15日 15:00:22
2楼
0.5
回复
zhangzheng1119
2007年08月16日 09:57:14
3楼
大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的流量再加上1.10L/S的流量后,为该管段的给水设计秒流量
回复
rawotto
2007年08月16日 10:11:30
4楼
啊哈,楼主是问给水还是排水啊,好像没有说明白啊!


呵呵!
回复
panda1982
2007年08月16日 10:38:09
5楼
住宅坐便器按0.5取,一般我们考虑低水箱的,好看又省水,一般公建内蹲便器考虑延时自闭冲洗阀,当量按6.0取.
回复

相关推荐