这区域布柱这么多,配筋率怎么这么大呢
internet062413
2012年12月02日 16:40:12
只看楼主

5层的办公楼,因为是120°的异形柱,所以用等刚度代换。结果配筋率这么大。底层5500m,以上各层4200m。七度半地区。

5层的办公楼,因为是120°的异形柱,所以用等刚度代换。结果配筋率这么大。底层5500m,以上各层4200m。七度半地区。

未.jpg


未命 名.jpg

免费打赏
internet062413
2012年12月02日 20:23:52
2楼
补充,等刚度代换:找出异形柱质心,算出惯性矩,再分别算出等刚度矩形柱尺寸。问题就是,惯性矩主轴方向变化时,等刚度矩形柱尺寸也会变化。我觉着这样的等刚度失去意义。
总工后建议这部分做短肢剪力墙,结构体系不变,总觉得不妥。再就是这样的短肢剪力墙配筋也非常大。
欢迎大家分析:1、该区域布柱较密,为什么配筋率这么大。2、等刚度代换的适用和缺陷?3、这部分做短肢剪力墙之后,是否合理,是否要进行包络设计?
回复
internet062413
2013年01月01日 18:34:47
3楼
高手都不屑一顾?都没让你回答。
回复
设计牛
2013年03月05日 16:53:58
4楼
只要你考虑到地震效应与质量和刚度有关系一切都变的简单了
回复

相关推荐

APP内打开