底层框架,2-7层砖混结构,今天有人来检查说,构造柱角柱要求全高加密.我认为框架结构的角柱应该全高加密的,其他部位首层取柱高的1/3加密.在砖混结构部分,取首层3/1加密,其他部位取层高的6/1或>=500,请问我理解的对吗?

底层框架,2-7层砖混结构,今天有人来检查说,构造柱角柱要求全高加密.我认为框架结构的角柱应该全高加密的,其他部位首层取柱高的1/3加密.在砖混结构部分,取首层3/1加密,其他部位取层高的6/1或>=500,请问我理解的对吗?
免费打赏
myaluo
2007年08月16日 22:33:01
2楼
横墙较少时才要求角柱全高加密,这个工程属于这种情况吗?
回复
yqzr123@co163
2007年08月17日 16:25:29
3楼
横墙并不少,我估计是对规范的理解不同吧?
回复
hlw6533
2007年11月28日 09:10:17
4楼
03G363有要求
回复
zl-dragon
2009年09月07日 21:20:47
5楼
梯间平台由于形成短柱要全加密
回复
wuhong0707
2009年10月15日 23:04:08
6楼
构造柱是构造要求,规范只是说适当加密,不应大于250及200,角柱纵筋建议加大,箍筋没有加密的要求啊。
至于“梯间平台由于形成短柱要全加密”是针对框架结构而言的。
至于“横墙较少时才要求角柱全高加密”是哪里的规定呢?
回复
hnsj289
2009年10月18日 13:42:54
7楼
最近我也也看一家甲级院做的底框设计,一拖五。
二层以上角柱、楼梯间8个构造柱的箍筋为全高加密。
正想向高人请教,有规定吗?
回复
chineseboyjzg
2009年10月20日 09:35:21
8楼
可能构造手册上有。
回复