电控柜的安装接线的规范<转>
dgyx_wxh
dgyx_wxh Lv.4
2007年08月15日 11:10:38
来自于继电保护
只看楼主

1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 􀂃 适用条件 􀂃 需要的灭弧距离 􀂃 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏

1 元器件安装
1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。
􀂃 适用条件
􀂃 需要的灭弧距离
􀂃 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险
1.2 组装前首先看明图纸及技术要求
1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符
1.4 检查元器件有无损坏
1.5 必须按图安装 (如果有图)
1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下
1.7 同一型号产品应保证组装一致性
1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定
元件名称 安装高度(m)
指示仪表、指示灯 0.6-2.0
电能计量仪表 0.6-1.8
控制开关、按钮 0.6-2.0
紧急操作件 0.8-1.6
组装产品应符合以下条件:
􀂃 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。
􀂃 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。
􀂃 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。
􀂃 保证一、二次线的安装距离。
1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。
1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。
1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

1187147447372.jpg

免费打赏
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:17:49
2楼
图传错了
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:20:09
3楼
传错图了
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:20:41
4楼
传错了
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:21:42
5楼
1.12 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:22:37
6楼
1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线 上。
1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的 标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。
a) 端子的标识
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:23:38
7楼
1.15 标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目
b) 双重的标识
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:23:59
8楼
1.16 安装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方,如下方无位置时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致,
c) 门上的器件
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:25:01
9楼
1.17 保护接地连续性
􀂃 保护接地连续性利用有效接线来保证。
􀂃 柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者破坏绝缘层。
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:25:17
10楼
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:26:05
11楼
门上的接地处(红圈处)要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线尽量短。
回复

相关推荐

APP内打开