电控柜的安装接线的规范<转>
dgyx_wxh
dgyx_wxh Lv.4
2007年08月15日 11:10:38
来自于继电保护
只看楼主

1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 􀂃 适用条件 􀂃 需要的灭弧距离 􀂃 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏

1 元器件安装
1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。
􀂃 适用条件
􀂃 需要的灭弧距离
􀂃 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险
1.2 组装前首先看明图纸及技术要求
1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符
1.4 检查元器件有无损坏
1.5 必须按图安装 (如果有图)
1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下
1.7 同一型号产品应保证组装一致性
1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定
元件名称 安装高度(m)
指示仪表、指示灯 0.6-2.0
电能计量仪表 0.6-1.8
控制开关、按钮 0.6-2.0
紧急操作件 0.8-1.6
组装产品应符合以下条件:
􀂃 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。
􀂃 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。
􀂃 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。
􀂃 保证一、二次线的安装距离。
1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。
1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。
1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

1187147447372.jpg

免费打赏
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:26:39
12楼
1.18 安装因振动易损坏的元件时,应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。
1.19 对于有操作手柄的元件应将其调整到位,不得有卡阻现象。
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:27:08
13楼
变压器
1.20 将母线、元件上预留给顾客接线用得螺栓拧紧。
2 二次回路布线
2.1 基本要求:
􀂃 按图施工、连线正确。
2.2 二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。同一合同的相同元件走线方式应一致。
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:29:27
14楼
2.3 二次线截面积要求:
􀂃 单股导线 不小于1.5mm2
􀂃 多股导线 不小于1.0mm2
􀂃 弱电回路 不小于0.5mm2
􀂃 电流回路 不小于2.5mm2
􀂃 保护接地线 不小于2.5mm2
2.4 所有连接导线中间不应有接头。
2.5 每个电器元件的接点最多允许接2 根线。
2.6 每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可
靠。
2.7 二次线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作。
2.9 电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3 米.
2.10 电流表与电流互感器之间的连线必须经过试验端子。
2.11 二次线不得从母线相间穿过。
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:30:14
15楼
2.12 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(适用于一根电缆的连接)
􀂃 仅一根电缆连接时,则导线与第一个接口连接
􀂃 推动开关置“ON”位置
􀂃 编织的屏蔽带准确的放置
在金属导向装置上
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:31:04
16楼
2.13 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(适用于二根电缆的连接)
􀂃 连接的两根导线是在插头之内的串联
􀂃 推动开关置“OFF”位置
􀂃 编织的屏蔽带准确的放置
在金属导向装置上
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:31:38
17楼
2.14 不带电阻的ProfibusBus 插头的连接
􀂃 编织的屏蔽带准确的平放在金属导向装置上。
􀂃 导向装置中的两根红绿线放置在刀口式端子上。
绿导线:连接点A
红导线:连接点B
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:33:59
18楼
2.16 抽屉中 Profibus 屏蔽电缆的连接
􀂃 拧紧屏蔽线至约15 mm 长为上;
􀂃 用线鼻子把导线与屏蔽压在一起;
􀂃 压过的线回折在绝缘导线外层上
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:34:34
19楼
3 一次回路布线
3.1 一次配线应尽量选用矩形铜母线,当用矩形母线难以加工时或电流小于等于100A 可选用绝缘导线。 接地铜母排的截面面积=电柜进线母排单相截面面积×1/2
接地母排与接地端子:
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:36:54
20楼
还有二张
回复
dgyx_wxh
2007年08月15日 11:39:05
21楼
以下为错误接法
回复

相关推荐