同一水泵系统可以给不同高差的水箱供水吗?
dreamsky1111
Lv.3
2007年08月15日 10:13:33
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
现一小区有多栋17层和11层,每栋设一个高位生活水箱,想设一水泵系统同时供水,出水管采用电动阀控制,水泵扬程满足最高栋要求,流量为各流量合计。11层出水管设减压阀。这样是否可行呢?
现一小区有多栋17层和11层,每栋设一个高位生活水箱,想设一水泵系统同时供水,出水管采用电动阀控制,水泵扬程满足最高栋要求,流量为各流量合计。11层出水管设减压阀。这样是否可行呢?
免费打赏
dreamsky1111
2007年08月15日 11:14:52
2楼
后来一算共用一套泵功率大概要22KW,分别开来为11KW和3KW,跟甲方一说,决定还是增加点泵房面积算了。
回复
freeman207
2007年08月29日 22:41:12
3楼
按楼主说的,11层的供水管设减压阀是可以的。
回复
tqby_163
2007年08月30日 11:02:19
4楼
设置减压阀就每问提了,但是要考虑要以后的运行成本的话还是分两套设备比较好!
回复