刚架柱柱脚与外墙地圈梁的问题
huaner1982119
2007年08月15日 08:41:12
只看楼主

我们单位设计的钢结构厂房时,习惯于将柱脚落在-0.3上(室内是0.000),外墙围护结构为砖墙,紧贴柱外皮,地圈梁300高顶标高为-0.100,这样施工的时候,因为柱脚加筋板的原因,圈梁的钢筋无法通长,原来也没有注意过这个问题,后来施工队提出,就只好让他们把钢筋焊到加筋板上,不知道大家有没有遇到过这种情况,怎样处理的.谢谢

我们单位设计的钢结构厂房时,习惯于将柱脚落在-0.3上(室内是0.000),外墙围护结构为砖墙,紧贴柱外皮,地圈梁300高顶标高为-0.100,这样施工的时候,因为柱脚加筋板的原因,圈梁的钢筋无法通长,原来也没有注意过这个问题,后来施工队提出,就只好让他们把钢筋焊到加筋板上,不知道大家有没有遇到过这种情况,怎样处理的.谢谢
风雨
2007年08月18日 15:44:33
2楼
地圈梁下落,避开柱脚加筋板