无功滤波补偿,请高手出个方案!急急急!
baozhumeizhu
2007年08月14日 18:32:52
只看楼主

变压器是315的,补偿120KVAR,用GGD柜,各位高手给看看,怎么选器件!

变压器是315的,补偿120KVAR,用GGD柜,各位高手给看看,怎么选器件!
7a8059a71a56ef75e879.rar
289 KB
立即下载
免费打赏
baozhumeizhu
2007年08月14日 18:34:17
2楼
压缩文件是补偿滤波原理图!这里先谢谢大家了!
回复
baozhumeizhu
2007年08月22日 13:41:51
3楼
没有高手吗?郁闷!:(
回复
wkccc
2007年08月27日 17:07:26
4楼
加电抗器撒
回复
baozhumeizhu
2007年08月29日 13:28:03
5楼
具体怎么选型号,只是在普通的补偿柜里加电抗器就好了吗?
电容和控制器的选择有什么要求吗?
回复
扬州华锦电气
2007年08月29日 14:29:34
6楼
电容起码要用0.45KV以上的,控制器一定要采取可以测量显示谐波等相关数据的抗谐波控制器如RC2000系列的。提供图纸
回复
baozhumeizhu
2007年09月10日 14:39:38
7楼
最近忙的不行 一直没有来:( 谢谢华电电气,对了 为什么电容要用0.45KV以上的呀?小弟愚昧,又是初学,很是不懂:(
回复
扬州华锦电气
2007年09月10日 15:34:22
8楼
在电路中,当h2XL=Xc时,就构成了谐振条件,所以必须使线路阻抗满足:
h2XL>Xc,即X=( XL/ Xc)×100%>1/h2
式中: XL——串联电抗器的电抗(Ω)
Xc——并联电容器的电抗(Ω)
X ——串联电抗率%
h ——谐波次数
当h=3时,x=11.1%(一般取12~13%),当h=5时,x=4%(一般取4.8~6%)。
由于电抗器的存在,Uc=( h2/ h2-1)Un,因此电容器的电压等级要提高,一般可选取440V及690V产品。
回复
baozhumeizhu
2007年09月10日 15:54:11
9楼
华电电气你真强悍!
回复
baozhumeizhu
2007年09月10日 15:56:43
10楼
在电路中,当h2XL=Xc时,就构成了谐振条件,所以必须使线路阻抗满足:
h2XL>Xc
这个原理不是很明白!:(
回复
hwc_wy
2007年09月10日 16:11:46
11楼
要看实际情况的,并不是所有的电容柜都要有滤波和抗谐振的,主要看设备使用的电网以及终端使用设备的,可以检测一下有专门做这方面的单位
回复

相关推荐