配电箱中的断路器如何选择
wsy_0510
wsy_0510 Lv.2
2007年08月14日 14:39:21
来自于断路器
只看楼主

在一个配电箱中的总开关 和分支开关(断路器)的大小如何确定啊.具体按计算电流的多少倍来选择啊! 请大家多多指教!!

在一个配电箱中的总开关 和分支开关(断路器)的大小如何确定啊.具体按计算电流的多少倍来选择啊!
请大家多多指教!!
har1982
2007年08月15日 07:04:32
2楼
浅谈:
我想只要大于下一级线路的计算电流即可
如果是给电动机供电的为了躲避瞬间启动电流,大约1.3倍左右
回复
chengruishuidian
2007年08月15日 07:28:06
3楼
应该是根据电流的大小确定后,在大一级型号。
回复
wsy_0510
2007年08月15日 09:19:29
4楼
因为每个配电箱都有备用回路,那总开关应该按计算电流的多少倍来整定呢?
回复
zz68597745
2007年08月15日 09:25:58
5楼
不是有一个计算电流吗
然后选者大1、2级就行了~
这个要根据不同的项目,可能有不同的选者,至少要大1级。
回复
lizijunxiaolijie
2007年08月15日 18:12:04
6楼
至少大一级
回复
r77
2007年08月16日 08:47:30
7楼
预留的备用回路也是要先选择好各种回路开关大小的,根据你选择的开关大小估算一下能经过此回路的最大电流值,应该可以算出总开关的电流值,然后总开关规格按大一级选择应该就可以了。
回复
dcgjily
2007年08月16日 10:14:57
8楼

电动机的启动电流不能就这么笼统的远认为是额定电流的1.3倍左右。。
如果是直接启动呢??
应该分开来说吧。。。直接启动应该是额定电流的5.5~7倍。。
回复
dcgjily
2007年08月16日 10:19:04
9楼
如果是星三角启动的话启动电流应该是直接启动的1/3倍。
如果是自耦变压器启动的话应启动电流应该是直接启动的K倍。。K为你所选的降压变压器抽头的降压比。。
回复
jackfei2000
2007年08月16日 10:47:06
10楼
大于额定电流的一级就可以了,短路器能躲过设备的启动电流
回复
wsy_0510
2007年08月20日 12:26:54
11楼
明白了 谢谢各位了
回复

相关推荐

APP内打开