有一发电机与电网并网,请教高手此方案是否可行。
ahd01404046
2007年08月14日 09:24:33
只看楼主

有一发电机:额定功率15000kw、额定电压10500v、额定电流1031A、功率因数0.8(滞后)、额定频率50Hz,与电网并网,线路全长2.4km,架设双回,导线排列方式为垂直排列,架空采用LGJ-240,电缆每回采用YJLV22-8.7/15-3×240,请教高手此方案是否可行。

有一发电机:额定功率15000kw、额定电压10500v、额定电流1031A、功率因数0.8(滞后)、额定频率50Hz,与电网并网,线路全长2.4km,架设双回,导线排列方式为垂直排列,架空采用LGJ-240,电缆每回采用YJLV22-8.7/15-3×240,请教高手此方案是否可行。
免费打赏
zgt790813173
2007年08月15日 12:54:46
2楼
电缆太小了 YJV22-8.7/15-3×300 以上 用铜芯的
回复
zgt790813173
2007年08月15日 12:56:18
3楼
兄台是设计线路的?
发电机并网的 技术问题有没有解决?
回复
cjs3000
2007年08月15日 14:17:24
4楼
首先要和电业部门联系,做接入网设计
回复
ychq
2007年08月16日 08:23:12
5楼

以上问题,不用考虑。线路全长2.4km,架设双回,导线排列方式为垂直排列,架空采用LGJ-240,电缆采用YJLV22-8.7/15-3*240×4,YJV22-8.7/15-3*240×3 方案是否可行。