路灯问题(大家帮帮忙,急)
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2007年08月14日 08:08:30
只看楼主

市政电气没人回答我,请这个板块高手帮忙,路灯也算是供配电吧。1.什么情况下采用双挑路灯?我的工程中两边只有4米的人行道,县长批示要加双挑,我是按单挑设计的。 2.路灯拉线管井设置问题,设在什么地方合理?刚开始,我把管线设在距路缘石40的地方(从别的图上抄袭),可施工 的建议我移到人行道外侧绿化带上去,这就距离路灯很远了。不知道这有什么道理?还有,40也太小了,因为光管井加上做法,就有1米多,40的话,管子敷设是无法在手井居中的,我改成距离路缘石150,不知合理?

我按照规范,11米路灯相距30米,根据桩(20米)定位。施工的建议我改成36米,根据树坑(6米)定位,应该怎样好?36米是不符合规范的。5*6米也可以定位阿。
4.预留管线问题。我是一根三相无线电缆,加上一根备用(比如部分改为半夜灯),一根车牌照明备用,共3根,不知是否合理。
5.交通信号灯预留。由于路不是很大,我没有预留,甲方施工方也没提要求。不知道这一块这么设计?怎么考虑?
6.箱变及控制。我仅提供系统图,二次具体由电力部门设计。不知道是否合理?还有,变压器预留容量怎么考虑?我的设计中25KW照明,余留广告20KW,采用60KVA箱变,是否合理?
7.道路横断面设计,这一块如何考虑?有什么要注意的?
8.路灯基础做法大洋。路灯不同,基础是不是一样?是不是设计必须提供?
免费打赏
chshchy
2007年08月14日 10:47:48
2楼
1、一般双挑灯在比较宽的道路的中间隔离带中使用,一般宽度>24米,可以使用高12米,间隔36米左右,在中间隔离带中用双挑灯,这样较双恻对称布置方案要节约不少线缆。其实你这个工程太小了,而且是人行道,可以使用庭院灯了吧。
2、线管井施工单位建议在4米开外设置,可能是中间位太窄,树木管线较多。但是如果设置在外面的话,就有一个变径引支线的问题,这样每个支线位置都需要设置手孔井。
3、只有两边4米的人行道,还谈什么距离啊。直接用4米高双挑庭院灯算了。
4、差不多。
5、可以向政府询问。不过一般民用设计院都没有涉及这一块。
6、二次回路只提供一个简单的原理图就OK。没什么要求都可以交出去。简单点,比如一般采用手动、时间自动控制可以画画,也可以考虑以后采用PLC等智能控制器的扩展的可能性(也就是预留触点就OK拉)。
关于变压器。负荷太小,考虑可从附近箱变引来,单独设置,如果不是条件苛刻,没什么必要吧。
7、道路横断面,道路方面你也要考虑吗?如果是管线路灯立面图,你有什么就画什么呗。
8、基础有的画了有的没画,现在没有定式到底该让谁画。网站里相关基础图纸挺多的,可以选择性的COPY下来,并在图纸上注明,仅供参考。其实可以交给路灯厂家。

我的能力有限,希望对你有帮助,Sergeant。
回复
ahei1983
2007年08月14日 11:42:28
3楼
谢谢高手。给我很多启发,受益很多。第一次,没办法。都不会阿。
我的路宽30米,两边有4米的人行道,长2300米。应该不算小,可能我没说清楚,哈哈。
回复
chshchy
2007年08月15日 10:48:07
4楼
30米包括8米人行道的人行道吗? 如果包括的话,建议中间使用11米或者10米(间隔30米左右)。可以在两边人行道设庭院灯,这个是比较常用的做法。
2300米如果只用1台变压器的话,供电范围太广,可能电缆截面积要放大很多。可以考虑2台。可能更合理些。
而且县政府那帮人会喜欢你把造价弄高的,哈哈。
回复