请教防排烟高手,四层接近5W平米的商场
chshchy
chshchy Lv.4
2007年08月14日 00:49:59
来自于通风排烟
只看楼主

请教防排烟高手,四层接近5W平米的商场消防排风机、消防送风机、非消防新风机,一般设几个设备房间?大概多少台设备?功率大概为多少?我是做电气的,现有一个方案,由于某些原因,找不到暖通专业,想知道以上数据,以完成方案,请赐教!

请教防排烟高手,四层接近5W平米的商场消防排风机、消防送风机、非消防新风机,一般设几个设备房间?大概多少台设备?功率大概为多少?
我是做电气的,现有一个方案,由于某些原因,找不到暖通专业,想知道以上数据,以完成方案,请赐教!
chshchy
2007年08月14日 08:59:33
2楼
自己!!!顶!!1
回复
blackeye
2007年08月14日 11:38:40
3楼
那边空调才说完,这边通风继续说:
1)消防通风比较复杂,应该根据图纸来分析。你没给图纸,那我就按常规思路帮你估算一下。
2)商场按3000-4000平米划分防火分区,每层4个防火分区。假设竖向设计排烟系统,每个防火分区内有两个排烟系统,那么竖向一共有8个排烟系统。排烟风机可以露天安装在裙房屋面,不需要机房,每台22kw。
3)如果有中庭,中庭顶部可能也会有排烟风机,功率20-50kw。
4)商场开窗比较多时,一般不需要补风机。如果除了一层有外门可开启,其他各层都非常封闭,完全没窗户可开,那么2-4层设置补风机,容量可按排烟功率的50%计算。
5)排风机要根据空调新风量来估算。假设每层新风量是80000m3/h,则排风量取70000m3/h。排风机台数不一定,但是总功率应该是20多kw,4层商场就是80多kw。如果过渡季节要考虑全新风运行,则排风机容量也要加大一倍。
回复
chshchy
2007年08月15日 11:40:56
4楼
谢谢斑竹。
虽然我是做电气的,但是看了后,也受益匪浅。对设备配电有了更清晰的思路。谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开