第二周期为扭转,是否有影响
fqiangjun
fqiangjun Lv.6
2012年12月01日 13:02:25
只看楼主

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8419 89.66 0.85 ( 0.00+0.85 ) 0.15 2 0.8335 92.22 0.14 ( 0.00+0.14 ) 0.86 3 0.7911 0.03 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 4 0.3664 179.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 5 0.3638 4.66 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8419 89.66 0.85 ( 0.00+0.85 ) 0.15
2 0.8335 92.22 0.14 ( 0.00+0.14 ) 0.86
3 0.7911 0.03 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
4 0.3664 179.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
5 0.3638 4.66 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 0.3377 91.25 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
本工程为二层框架,地震等级7度(0.01),场地类别二类,抗震等级三级,因是清真寺,造型所致第二周期为扭转,想问下是否对结构有影响?
免费打赏
hubs
2012年12月05日 10:47:38
12楼
我们做一个门卫房,一层,十几平米
第二周期扭转审图都通不过
回复
無畏
2012年12月05日 17:08:55
13楼
抗规条文说明里面3.4.1提到了周期比的问题

[ 本帖最后由 lqy_work 于 2012-12-5 17:10 编辑 ]
回复
hajianyu
2012年12月05日 17:12:47
14楼
新版抗规对周期比有了定义,详3。4。1条文说明。
不过两层框架嘛,也没说不可以啊。
只是说属于不规则嘛。。
回复
ww8964
2012年12月06日 11:24:21
15楼
多层不用控制周期比。在一本书上看到的。
回复
wingszx69
2012年12月06日 13:04:21
16楼
周期比的空出现在高规当中,多层只是参考高贵但没必要一定按高规的去执行,个人认为多层可以不考虑周期比!
回复
grqtju
2012年12月06日 13:49:35
17楼
减小x向刚度(内部),同时可以适当增加x、y向外围刚度。
回复
一鸣爱一诺
2012年12月06日 13:52:38
18楼
消弱中间的梁,加大边梁的刚度,试试,在不变竖向刚度的情况下,只从你这个图看,要是方向没变的话,适当的减小Y向刚度,自己再试试,
回复
yantu1234
2012年12月06日 13:56:31
19楼
周期比 只有高规有规定~~~ 2层结构不应拿高规去!!
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2012年12月07日 13:15:26
20楼
没事 两层的 如坛主所说 实在要改就削弱中间 加强周边 一般都过 这和板式多层差不多嘛 我是这样处理的 一般多层基本上都能挑到平平扭 还是纯的
回复
asdf土木
2012年12月08日 21:44:25
21楼
你增加了Y向的刚度前两个周期为平动,第三个为扭转,说明做法是对的,只是周期比差点,此时你只需要把X向内部的刚度削弱一点就行了,方法百试百灵 ,我做过测试,这个有具体说明 http://bbs.co188.com/content/234_754554_1.html,别整错了,一定是在你增加了外围Y向的刚度的基础上把X向内部的刚度适当削弱,就ok了