【求助】请问各位大侠混凝土现浇的问题~~~~~~~
zzcx26
zzcx26 Lv.2
2012年12月01日 09:40:22
来自于建筑施工
只看楼主

买了一套需要可以自己搭建阁楼的房子,采用的是混凝土现浇的方法,18号浇筑的混凝土,室内有暖气,测试温度在13℃左右。有几个问题不明白,请这里各位大侠帮忙解答一下,多谢啦~~~~1. 搭建阁楼的公司签合同时写的用钻牌水泥,但浇筑那天我们去看了,用的是一种叫盛兴的牌子,是唐山玉田生产的,袋子上写了po42.5。阁楼公司说钻牌42.5的水泥停产了,而且这两种价格差不多,质量也一样。请问这种水泥比钻牌的质量差很多吗?价格大概差多少呢?

买了一套需要可以自己搭建阁楼的房子,采用的是混凝土现浇的方法,18号浇筑的混凝土,室内有暖气,测试温度在13℃左右。
有几个问题不明白,请这里各位大侠帮忙解答一下,多谢啦~~~~
1. 搭建阁楼的公司签合同时写的用钻牌水泥,但浇筑那天我们去看了,用的是一种叫盛兴的牌子,是唐山玉田生产的,袋子上写了po42.5。阁楼公司说钻牌42.5的水泥停产了,而且这两种价格差不多,质量也一样。请问这种水泥比钻牌的质量差很多吗?价格大概差多少呢?
2. 签合同的时候,他们说水泥浇筑完后,养护期要每天浇3次水,但过了一周我们去看,发现并没有浇水的痕迹,搭好的二层只覆盖了一层塑料膜,有的地方膜已经翻开了(楼梯口的地方)。质问他们答复说天气冷,不能浇水,怕上冻。
我们测了室温在13℃左右,而且因为楼下暖气的膜没拆所以低一些,拆开后应该能到18℃。
请问我们可以自己浇水养护吗?有什么需要注意的问题?急着开工装修,先谢谢各位了!
免费打赏
etkane
2012年12月01日 16:39:54
2楼
这个很难说了,这俩牌子我们这里没有。。。地方性的,你可以打听下价格,这个量应该总价不会差的很大。
养护应该跟上的,地膜也可以,盖好就好,但应该没啥大事。影响点强度罢了
回复
hjsong7460490
2012年12月03日 10:28:16
3楼
养护应该跟上的,地膜也可以,盖好就好,但应该没啥大事。影响点强度罢了
回复
secondcount
2012年12月03日 10:45:42
4楼
看前辈怎么说 向前辈学习
回复
伪高手
2012年12月03日 11:26:55
5楼
1、常温下混凝土浇筑完成后,应及时覆盖并洒水养护。
2、当气温低于5度时,应采取保温措施,并不得对混凝土洒水养护。
3、采用塑料膜覆盖养护时,应在混凝土浇筑完成后及时覆盖严密,保证膜内有足够的凝结水。
4、普通混凝土养护时间为7天,掺有外加剂的,不少于14天。
回复
shqinglangeyin
2012年12月03日 14:14:40
6楼

ls正解
回复
shqinglangeyin
2012年12月03日 14:16:41
7楼
id毛主席夸我帅说的很对
回复
yujiahood
2012年12月03日 15:52:21
8楼
一般这种情况你自己是不需要浇水养护的,当然主要还是温度的问题,太低是不可以浇水滴
回复
hesongzhiae
2012年12月03日 17:06:02
9楼
1、从质量角度考虑,水泥质量达到国家标准要求即可,但从合同角度讲开发商属于违约!
2、混凝土养护是要求表面湿润,但室外温度联系低于-5度,就属于冬季施工了,反而不能浇水。正常情况,没有完全覆盖是不对的!
回复
a15239380120
2012年12月03日 19:40:27
10楼
建筑楼房这块监管上还是比较严格的,因为影响大,谁也不敢瞎胡闹,,出了事故不是一个两个人能够承担的。。估计应该问题不是太大 具体的可以去本地住建局咨询一下
回复
h285685853
2012年12月03日 22:02:59
11楼
新手飘过……
回复