请教:电压互感器的问题
blchwei
blchwei Lv.2
2007年08月13日 19:31:28
来自于变压器
只看楼主

6千伏高压开关屏两个电压互感器损坏,型号为jdz-6,变比为6000v/100v,一个用作低电压保护的,一个是用作计量的。现买回的一个二次级是一组抽头的,另一个二次级有两组抽头的,请教各位是不是可以装上用?谢谢!

6千伏高压开关屏两个电压互感器损坏,型号为jdz-6,变比为6000v/100v,一个用作低电压保护的,一个是用作计量的。现买回的一个二次级是一组抽头的,另一个二次级有两组抽头的,请教各位是不是可以装上用?谢谢!
免费打赏
互感器
2007年08月13日 22:59:07
2楼
JDZ-6二次一般就是一个100V输出得绕组,一次买回来两个两种样子,那是怎么弄得。
回复
blchwei
2007年08月13日 23:10:51
3楼
另一个是两组输出,我就是不知道能不能同时装,如果不能的话,明天就去换
回复
互感器
2007年08月14日 12:24:04
4楼
两个绕组,可能是JDZJ-6得。
也有可能是JDZ-6 0.2/0.5。
回复