交流接触器动作时间问题
weiqixing
weiqixing Lv.2
2007年08月13日 18:05:57
只看楼主

一般的交流接触器失电多长时间才能释放?一般备自投装置时间上能满足吗?

一般的交流接触器失电多长时间才能释放?一般备自投装置时间上能满足吗?
免费打赏
wdywzy
2007年08月13日 20:35:21
2楼
你可以选择快速释放的接触器啊!
回复
weiqixing
2007年08月18日 11:23:56
3楼
fd
回复
weiqixing
2007年08月18日 11:28:51
4楼
我是楼主,是这样:公司有重要的设备是采用双电源供电的,采用备自投装置,我不想让原来工作着的电机在备自投切换的过程中因短时失电而停下来,请问能否在装置的选用方面(备自投的切换时间和电机交流接触器动作时间的配合)上考虑一下,有这样的装置吗?
回复
ccc678
2007年08月18日 11:53:36
5楼
接触器线圈并联个电容。停电时延时释放。
回复
pre_186660
2007年11月17日 19:11:35
6楼
交流接触器释放时间:国内产品一般为:0.32秒到0.38秒;国外进口产品为:0.30到0.35秒;我公司产品为0.12秒,如果贵公司常有晃电现象的话,应该用防晃电产品,通过延时释放来解决晃电问题,我公司有防晃电的延时交流接触器,如果有兴趣的话,你不防先试用一下.如需参阅资料,可查看我公司样册和我博客:http:\gaosongfeng2006.blog.163.com

松峰电气 范月峰 132 9796 0558
回复
pingyi-091
2007年11月19日 04:03:53
7楼
控制回路加UPS
回复
hubeixp
2007年11月19日 08:18:13
8楼
我觉得5楼讲得是原理,6楼是具体的产品
回复