接触到一个项目,某大楼目前两路10kv进线,每条线下面各带两个1000kVA变压器。目前该大楼的电负荷平均约为1400kW,分布在4台变压器上。现在由于项目需要,想把其中一条10kV进线上的大部分负荷集中到另外一条10kV进线上,比如一路10kV进线带1200kW的负荷,另一路10kV进线带200kW的负荷,请问这种做法可不可行?有没有违背电气规范或者设计原则的地方?我认为完全没有问题,但是电工说不行,供电局不会同意,是吗?
当然,两路10kV是有联络母线的。
请专家指点。
2楼
你的问题好象不是出在负荷的大小上,而是存在并网的问题,如果是两路独立的电源可能是非同期的,当并网时会产生很大的危害,而且是绝对不允许的.母线的联络开关是当一路电源损坏时,另一路可以供部分用电用的.所以你首先得弄清你的两路电源是否可以并联运行.然后再考虑负荷分配,既然电工说了不行,估计你的两路电源是不可以并车的!
另外我认为在这路电源供电的用户,你把它转移到别的电源供电是件挺麻烦的事!个人意见仅供参考,我是看没人回答才班门弄斧的!
回复
3楼
你可以先报停一路电源,等负荷起来后再回复此路电源。
回复
4楼
楼上的都谢谢了。
回2楼:两路10kV应该是不能并联运行的,只是互为备用的关系吧。但是这不影响我在两路变压器上根据需要分配负荷吧?不过关于你的说法,我这样理解:如果两路各带700kW,那么任何一路都为另外一路留400~700的备用容量即可,但是如果一路为1200,一路为200kW,那么200kW那路10kV线路要为另外一路留800~1200kW左右的备用容量,所以供电局不愿意,是不是这个道理啊?这在设计规范上面有没有明确的规定啊?
请各位指点。
又,我们确实是想自设发电机与市电并网的,就是想在1200kW那路并网,这样实际上这路大部分是用我们的自发电,用市电的量还是较少的。当然这是另一个问题了,下一步再讨论。