关于钢牛腿的承受力问题
popeyefwj
popeyefwj Lv.2
2007年08月13日 16:21:53
只看楼主

新增钢牛腿,用于电梯钢梁支撑,150乘150三脚板2块1.6厚,200乘300的平面板一块,焊在4个M20的化学锚栓1.8厚后置钢板上,承载34kn的垂直力,有没有问题

新增钢牛腿,用于电梯钢梁支撑,150乘150三脚板2块1.6厚,200乘300的平面板一块,焊在4个M20的化学锚栓1.8厚后置钢板上,承载34kn的垂直力,有没有问题
免费打赏
wy736872729
2007年08月21日 20:29:35
2楼
你说的板厚是cm厘米为单位吧。从受力上看钢结构连接件本身没问题,只是化学锚栓锚入混凝土后,混凝土结合面上的抗剪(混凝土受压栓销作用)是否有效,本人没亲自做过后锚固设计,这部分没把握。
回复
zyw1600
2007年10月28日 10:05:15
3楼
按照钢结构规范对构件进行强度、稳定性验算。搂主上述单位应该是mm,cm的话你电梯面积多大?然后看一下焊缝强度是否满足。要相信自己,节点连接参考锚固后强度规范进行计算。
回复
dongyangdy
2007年11月02日 14:16:29
4楼
不会是1.6mm。
回复
kingsan
2009年09月04日 09:14:38
5楼
从受力上看钢结构连接件本身没问题,只是化学锚栓锚入混凝土后,混凝土结合面上的抗剪(混凝土受压栓销作用)是否有效,本人没亲自做过后锚固设计,这部分没把握。
回复
wuhanxuzhou81
2009年09月04日 12:20:39
6楼
我也不知道化学螺栓用多大的
回复