一跨24米,吊车10t,屋面为彩钢复合板,梯形钢屋架,柱子为钢柱,本人用STS计算,按框排架建模,可不知梯形钢屋架中各构件是按梁还是按柱输入,另外这样建模是否符合实际受力,望高人指点计算桁架时,STS中是按2米短柱计算的,我建模是按实际柱高输入的,不知是否可行[ 本帖最后由 laiqinghai2008 于 2011-5-2 01:47 编辑 ]
一跨24米,吊车10t,屋面为彩钢复合板,梯形钢屋架,柱子为钢柱,本人用STS计算,按框排架建模,可不知梯形钢屋架中各构件是按梁还是按柱输入,另外这样建模是否符合实际受力,望高人指点
计算桁架时,STS中是按2米短柱计算的,我建模是按实际柱高输入的,不知是否可行
[
本帖最后由 laiqinghai2008 于 2011-5-2 01:47 编辑 ]
2楼
怎么没人指点呢,难道没人遇到这样的工程吗,给点经验指导下
回复
3楼
杆件当做柱输入和当做梁输入,其内力计算结果是一样的。只是在内力验算时有点区别:若当做柱输入,按压弯构件做强度和稳定性计算,强度验算时验算两端截面;若当做梁构件输入,按上下翼缘的正应力和剪应力计算内力和挠度,强度验算时分别验算中部几个截面。
回复
4楼
不知此种结构形式STS中用什么运行
回复
5楼
用框排架可是不知怎么出图,是不是在这里建模计算,然后屋架再走桁架出图,而牛腿柱走门式刚架出图呀
回复
6楼
在框排架中建的模型如下:梯形屋架全部节点均为铰接点,与柱连接也均为铰接点,柱与基础连接为刚节点,又不知这样建模是否可行
[
本帖最后由 laiqinghai2008 于 2011-5-4 07:34 编辑 ]
回复
7楼
怎么没人关注我这个问题呀,我很迷芒呀
回复
8楼
好东西啊 谢谢分享
回复