关于大跨度梯形钢屋架起拱问题
qq499595136
2011年12月07日 22:44:49
只看楼主

书上说:大跨度梯形钢屋架为了减小挠度,可预先给屋架一个向上的反弯拱度,起拱一般为跨度的1/500.问:多大跨度算大跨度?有没有规范标准提到过?05G511(GJBT-827)梯形钢屋架 上从18M到36M跨度的好像都没起拱,是不是一定要起拱?有没有硬性规定?谢谢各位大神~~

书上说:大跨度梯形钢屋架为了减小挠度,可预先给屋架一个向上的反弯拱度,起拱一般为跨度的1/500.
问:多大跨度算大跨度?有没有规范标准提到过?05G511(GJBT-827)梯形钢屋架 上从18M到36M跨度的好像都没起拱,是不是一定要起拱?有没有硬性规定?
谢谢各位大神~~
ylsg110106
2011年12月08日 08:49:49
2楼
“钢结构设计规范GB50017-2003第3.5.3条:为改善外观和使用条件,可将横向受力构件预先起拱,起拱大小应视实际需要而定,一般为恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值。当仅为改善外观条件时,构件挠度应取在恒荷载和活荷载标准值作用下的挠度计算值减去起拱度。”本人愚见,根据此条的规定,当结构不影响外观和使用条件时,构件不一定要起拱。
回复
qq499595136
2011年12月08日 14:25:38
3楼
感谢~~
回复
潇洒哥3630
2015年08月03日 11:14:50
4楼
楼上见解独到
回复