求助对《汽车库..设计防火规范》7.1.9条的理解
fight6666
fight6666 Lv.3
2007年08月13日 16:11:47
只看楼主

7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。 对于“同层相邻室内消火栓的间距"怎么理解? 横排算是相邻,那竖排算不算相邻? 我设计的地下车库建筑面积较大,需要多排消火栓,但消火栓的排列不是规则的矩形,那么布置消火栓的时候,怎么才能满足同层相邻室内消火栓的间距不应大于30m?

2007年08月13日 16:36:24
2楼
34.7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,
但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。

注意看:保护半径,是一个园的概念。
回复
fight6666
2007年08月13日 17:07:50
3楼

保护半径,是一个园的概念。这个可以理解,但什么才算是相邻的消火栓呢?请问干将先生。
回复
xiongmaoji
2007年08月13日 17:40:35
4楼
无论从哪个方向,数过来第一个消火栓就是和你为基点的那个消火栓相邻的消火栓,所以横排要满足,竖排也要满足。
回复
xiongmaoji
2007年08月13日 17:43:20
5楼
就是画圆的时候,要保证没有漏空点,室内任一处都能有两股水柱保护到
回复
fight6666
2007年08月13日 18:11:21
6楼
那么我们做设计的时候,是在规范(保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。 )的要求范围之内,满足两股水柱同时到达室内任一处。 这样的设计思路对吗?请问楼上的 大侠!
回复
children123
2007年11月07日 19:05:37
7楼
如果是多排布置消火栓的话,两股水注肯定可以满足的,但是两排之间的间距1.6R,接25米保护算也有40米,那怎么办呢。到底是以中间的消火栓以中心,一圈的消火栓都要满足30米间距的要求,还是说只要有一个满足就行了呢?
回复