组合分配式气体灭火系统灭火剂的储存量按体积最大的一个单元分区考虑,那体积小的单元分区火灾时药剂浓度就会比设计灭火浓度大,有可能会远大于LOAEL值,不是很危险吗?能控制药剂的释放量吗?《气体灭火系统设计规范》3.3.6条"防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍"。是怎样实现的?

组合分配式气体灭火系统灭火剂的储存量按体积最大的一个单元分区考虑,那体积小的单元分区火灾时药剂浓度就会比设计灭火浓度大,有可能会远大于LOAEL值,不是很危险吗?能控制药剂的释放量吗?《气体灭火系统设计规范》3.3.6条"防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍"。是怎样实现的?
免费打赏
jiangpeng
2007年08月16日 07:35:34
2楼
怎么一直没有人回复?有气体灭火的专业人员给解释一下吗?
回复
leeyanan
2007年08月31日 15:23:36
3楼
回答:
对于组合分配的气灭系统,在储存药剂时,要根据最大和最小防护区各自所需药剂量的均数值,取每个防护区相近的值,来定各自灭火时启动的瓶数。
比方说,最大防护区需10瓶药剂,依规范储存10瓶即可。最小防护区需2瓶,那么在起火时,只是启动其中的2瓶,而非全部启动。这就需要靠气控管路(一般为铜质,φ6或8)来进行控制。如果最小区所需药量为1.5瓶,那么取2瓶浓度超标,取1瓶则不够灭火。这种情况,则可以将原本10瓶的药剂平均分配到20个瓶组中(瓶组容积可以相应减小,但数量多了,成本必然高),最小区动作时启动3瓶即可。其他区也参照此原则启动相应瓶数。
不难看出,系统分配的瓶数越多,每个区所喷放的药剂越接近实际需要的灭火剂量。
但处于造价的考虑,不可无限多的分配瓶组。
因此规范中规定“灭火设计用量较小且与组合分配系统的设置用量相差太悬殊的防护区,不宜参加组合”。
回复
huanghuijx
2009年11月10日 09:43:58
4楼



一直有这个疑问,今天终于明白了。 yanan.lee 的回答对我帮助很大。在此表示感谢。:time: