请教设计高手:
zmj210
zmj210 Lv.2
2007年08月12日 21:55:34
来自于中央空调
只看楼主

请教设计高手:有一个1200m2的会议中心,1200个座位,钢结构,高8m,室内灯光及设备功率为400千瓦,请问设计四台柜机,每台制冷量=180KW,风量=2000m3/h,风压为380可以吗?有什么高见啊

请教设计高手:
有一个1200m2的会议中心,1200个座位,钢结构,高8m,室内灯光及设备功率为400千瓦,请问设计四台柜机,每台制冷量=180KW,风量=2000m3/h,风压为380可以吗?有什么高见啊
免费打赏
zmj210
2007年08月18日 19:49:35
12楼
更正一下,是20000m3/h,主要是舞台灯光(主席台又可以当舞台)主要是演出
回复
blackeye
2007年08月18日 20:31:29
13楼

这就对了,你这个建筑其实是一个剧场,剧场才配置这么高的舞台灯光照明。一般剧场的单位冷负荷指标在300-400w/平米,楼主配的空调机制冷量似乎偏大。你别看灯光400kw很大,但是舞台的灯光很少全开,而是各种类型光交替开,有一个同时使用系数;另外这些照明负荷也不会都变成空调负荷,舞台顶部(或灯光室)肯定要设置排风系统,一部分热量会被排走。
回复
zmj210
2007年08月19日 18:42:37
14楼
谢谢了
回复
amitongzhi
2007年08月21日 11:29:13
15楼
学习了