请问网上电机专家,如何计算三相电动机的无功补偿电容容量,电容器的接线是采用星形还是三角形?

请问网上电机专家,如何计算三相电动机的无功补偿电容容量,电容器的接线是采用星形还是三角形?
免费打赏
yjig
2007年08月12日 22:21:44
2楼
电容容量约为电机的1/3。
电容器按铭牌标注接线。
回复
qinxiaoyongg
2007年08月13日 10:28:01
3楼
我家里有一个小型加工厂,有20台总容量达70KW的电动机,每个月供电部门收取的无功费700多块。如果采用电容盘进行无功补偿,成本太贵,打算两年后改行了,所以想在每台电动机前端并列电容,采用随机补偿,降低运行成本。但是听说随机补偿容易出现电容器爆炸起火的现象(如:电机拉闸后立即又合上刀闸,电容器内存的电量未来得及及时释放,同时又加入三相电压,进行充电,容易出现爆炸现象)
请问网上电机专家,如何计算三相电动机的无功补偿电容容量,电容器的接线是采用星形还是三角形?采用采用随机补偿可以吗?
回复
qinxiaoyong
2007年08月14日 02:47:22
4楼
怎么没有人帮我呀?
回复
shenzhen_aut
2007年08月14日 12:31:03
5楼


如果你的电机放置得比较集中,建议你还是采用电容柜补偿,这样效果好。至于成本,你可以要求柜子厂家用最简单的。因为你的用电设备不复杂。大致用6--8个月的罚款金额,就可以做了。
在电机旁边并联电容,能够补偿一些,要达到不罚款,还是有差距的。何况还有安全问题,所以综合考虑,做一个柜子划算。
附图是以电机参数配电容的速查表,供你参考。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
shenzhen_aut
2007年08月14日 12:38:10
6楼
这里有如何选电容补偿柜的论文,供你参考。
http://co.163.com/forum/content/224_558731_1.htm

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
shenzhen_aut
2007年08月14日 12:47:14
7楼
还发现关于电动机就地补偿的论文:
http://co.163.com/forum/content/219_380443_1.htm

也有按照补偿要求选电容的资料:
http://co.163.com/forum/content/219_445880_1.htm

希望你早日摆脱被罚款的烦恼!
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
ccc678
2007年08月15日 10:09:51
8楼
这么小的电动机,不适宜就地补偿。
就地补偿的电容量算法:是不大于电动机空载功率的0.9倍.
电容可选角形接法,直接接在电动机的进线处,停止时可直接对电动机绕组放电.
电动机有变频器之类的控制电器,则不能就地补偿.
回复
qinxiaoyong
2007年08月18日 09:19:25
9楼
十分感谢楼上各位前辈!
回复
xd87066355
2008年07月08日 13:57:58
10楼
谁知道三相电机37KW的配多大的 电容?急急
回复
夏季森林
2008年12月18日 11:15:08
11楼
2楼说的对,一般这么选。