最近在做保护计算时,发现有这样的零序电流互感器LJ-Φ75,却不清楚变比是多大,请问这种CT规格及变比?

最近在做保护计算时,发现有这样的零序电流互感器LJ-Φ75,却不清楚变比是多大,请问这种CT规格及变比?
免费打赏
zhanggdgs
2007年08月12日 20:06:24
2楼
这是一个10kV配变高压侧配置了零序电流保护,微机保护装置中定值范围0.5-100A,我觉得10kV不接地系统零序电流很小,二次电流一般小于0.5A.
回复
nmdhlqw
2007年11月30日 10:27:09
3楼
是有不标变比这样的零序电流互感器,整定值一般以一次电流来进行(安培级),但也有以二次电流(毫安级)整定的.通过做试验可以测出大概变比,主要是穿芯位置的不同造成误差.
回复
lanxin1231
2007年11月30日 21:15:09
4楼
我厂也有很多这样的零序CT,没有确切的变比,保护定值给的都是一次值,然后实际去现场调出保护设备的二次动作值。
回复
chengfuchun70
2008年06月28日 08:43:26
5楼
在二次侧用保护调试设备零序,这样当出线单相接地是保护能正常动作
回复
w-j-z1390
2008年07月03日 16:00:21
6楼
保护用的零序电流互感器的变比一般是 50/5;100/5等二次电流一般是5A的,
有问题请联系 QQ 397396820 或邮箱: powerproduct119@163.com
回复
zcliang_007
2008年07月16日 20:31:31
7楼
谢谢楼上的大虾们。。。:victory: