是不是应该改掉偏好同程的习惯
ldl4101026
ldl4101026 Lv.12
2007年08月12日 11:56:59
来自于采暖供热
只看楼主

一直以来热水采暖系统都尽量做成同程系统,好多人也是如此;技术措施2.4.23说供回水干管一般采用异程系统条件适宜且经济时可采用同程系统,我的习惯是不是应该改改呢

一直以来热水采暖系统都尽量做成同程系统,好多人也是如此;技术措施2.4.23说供回水干管一般采用异程系统条件适宜且经济时可采用同程系统,我的习惯是不是应该改改呢
免费打赏
wcf5918
2007年10月20日 09:59:45
62楼
同程式系统的水利平衡比较好,但是有的建筑的限制,做成异程式系统更加的好,但是水利的平衡不知道是不是能过满足,从来就没有计算过。
回复
rlwb2003
2007年10月20日 20:26:29
63楼

我做过两管的住宅分户采暖立管,但是每户我都加装了自立式压差控制阀,优点:效果很好,楼道内不显得那么杂乱,但造价高了很多。
回复
luving
2007年10月21日 11:15:03
64楼
现在调节压力的方法挺多的啊
异程应该是个趋势吧
回复
ecao_007
2007年10月22日 12:26:09
65楼
重点还是看条件,技术措施的意思其实是指异程应首先考虑,如果不好平衡或者条件允许、造价合理的话,做同程更好!
总之还应该综合衡量。
回复
jianshengtao
2007年10月22日 13:36:28
66楼
我们这的住宅基本都是做的异程式的 使用也没有问题
回复
yanlufeng
2007年10月26日 21:02:10
67楼
无论哪个专业,那种工艺

前提是满足用户的要求

其次是一次性投资尽可能低

第三运行成本要合理

所以我认为最好是具体项目具体分析,同程异程各有利弊.
回复
blackpard
2007年10月29日 11:40:50
68楼
这个问题感觉是真的应该考虑下了,从开始做设计基本上都是做的同程系统。
做了几个异程的发现水利平衡很难保证
所以还是只有先浪费点了,谁让咱水平有限呢!
努力改进吧!为了异程为了节省大家加油!
回复
wjhruyi
2007年11月03日 10:27:20
69楼
只要满足水力不平衡度的要求可以用异程呀
回复
2492452
2007年11月06日 21:39:34
70楼


我也疑惑。
回复
mubeicao
2007年11月07日 21:22:59
71楼
一般设计时,先是考虑同程看看!如果遇到系统比较小,和造价方面的问题,或是其它一系列的问题,再考虑异程!