一直以来热水采暖系统都尽量做成同程系统,好多人也是如此;技术措施2.4.23说供回水干管一般采用异程系统条件适宜且经济时可采用同程系统,我的习惯是不是应该改改呢
一直以来热水采暖系统都尽量做成同程系统,好多人也是如此;技术措施2.4.23说供回水干管一般采用异程系统条件适宜且经济时可采用同程系统,我的习惯是不是应该改改呢
42楼
垂直失调和水平失调,是很控制的,尤其到冬季取暖不热的时候,用户是要投述,异程在设计时一要考虑这两个失调问题。
回复
43楼
同程不是万能的,还是要进行严格的水利平衡计算的。
同程造价高,一般系统没必要采用。
回复
44楼
看具体问题具体分析了,有的甲方就要求一定要做同程的,两者都是技术问题 不能 片面的就下结论
回复
45楼
对于住宅采用分户计量系统来说,立管不要采用同程系统。因为每个分户系统由于需要装热表等一些装置的原因,主干管的沿程阻力相对于每个环路的阻力,对整个系统水力平衡影响不大。
回复
46楼
同意。其实异程式,系统调试十分麻烦,如果系统过大,水力平衡很差时,通过阀门不能解决竖向失调的问题。
回复
47楼
大哥,在采暖计算中,是不存在重力压头的!
回复
48楼
xiexie
回复
49楼
小系统异程是可以的,大系统要考虑的问题很多,就不要在这个最基本的问题上动脑筋省钱了
回复
50楼
住宅分户采暖立管大家一般是采用同程的三管制还是异程的两管制?我们市一般偏好三管制,不过见过不少外市图纸都采用两管制,听说效果也不错。
回复
51楼
我同意楼主的意见,偏好同程是个不好的习惯.只要各支路的阻力损失不是很大,大可用异程加阀调节.还有减小阻力小的支路上的管径,增大主干管的管径都是很好的方法.
回复