请教农网10kV线路末端电压低,采用哪种补偿方式最好
二相箔
二相箔 Lv.4
2012年11月29日 21:32:47
只看楼主

我局有一地区采用10千伏供电,线路距离太远,供电的变电站主变档位已经最高了,末端电压还是很低,请问这种情况应该采用什么方式补偿,1、串联电容器补偿可以吗,看书说串补都用在超高压。而且百度了下连成套厂家都没有。2、并补是在线路每个配变附近并联电容吗。另还有哪种方式调压效果好,这方面接触的太少,请教各位大侠。急需

2012年11月29日 23:01:37
2楼
1、串补就不要考虑了,除非你想做白老鼠。
2、并补的话除低压端做好补偿外,可在高压线路2/3(负荷均匀分布)或1/2(负荷前高后低)处进行高压补偿。
回复
dlizhengang
2012年11月30日 16:30:43
3楼
实话实说,农网线路距离长,线径小,电压低,不增加电源点,怎么补都不管用。
回复
ygpynkm
2013年06月07日 16:43:22
4楼
应该有用,我局在边远处装有1套,提高煤矿用户电压,使电机转起来。
回复
vivianw580
2013年06月08日 16:40:25
5楼
供电半径过长 怎么补都不了的,电容能提高电能质量,但不是万能的
回复
qazwsxedc4
2013年06月08日 22:44:13
6楼
可在配变低压侧做好补偿外,线路实在过长,导致电压低,可直接上调压变
回复
mxfeishirock
2013年06月10日 14:41:05
7楼
能不能考虑加大线径呀。相对能提高点。对了你说的电压降到多低了。你说给个煤矿加了一套电容补偿提高电压。提高了多少吗,原电压又是多少。发出来大家探讨一下吗。
回复
sbg2000
2015年10月09日 20:26:05
8楼
虑加大线径或增加变电点
回复
天下唯吾曹孟德
2015年10月10日 10:33:07
9楼
你10kV线路补偿的
回复
风残冷月
2015年10月12日 08:36:21
10楼
过来学习一下,:)
回复
欧阳天骑
2015年10月12日 15:15:05
11楼
可以试试增压器。