[询问]:压缩空气管道是否要装补偿器!
idol.xt
idol.xt Lv.2
2007年08月11日 11:10:26
只看楼主

想请教一下!压缩空气管道是否要装补偿器,如果要装,是怎么计算设置的(多少米装一个)?

想请教一下!压缩空气管道是否要装补偿器,如果要装,是怎么计算设置的(多少米装一个)?
空01
2007年08月13日 12:21:50
2楼
有热膨胀吗,有位移吗?一般压缩空气管道是不需要的!
回复
luoshouping
2007年08月18日 16:42:57
3楼

同意
回复
大雪漫天
2007年09月05日 11:15:03
4楼
一般温度不会有变化的,应该不用。
回复
lbl83116
2007年09月09日 20:33:02
5楼
一般是用不到的
回复
xuehong11
2007年10月03日 22:39:52
6楼
不能一概而论,看是什么部位的压缩空气管了,在离心式压缩机出口进冷却器时,温度为160°C,是要加补偿器的。一般来说,冷却器后压缩空气的温度为40°C左右,是可以不加补偿器的。
回复
yitaochen314
2008年01月12日 11:26:24
7楼
同意楼上的说法,先看是什么样的机组,如果是离心机,还有就是排气压力很大的,基本上都是排气温度较高,那就要考虑了。不过现在轻型工业用一般螺杆机,是不需要的。但是像可口可乐的他们用的就是40MPa排气压力的活塞机。我认为应该要做的。
回复
yitaochen314
2008年07月20日 11:46:16
8楼
对头,设计就是需要具体问题具体分析。不能改绝对化
回复
zzh6543210000
2008年07月27日 22:37:20
9楼
需用,工程中必须有