想请教一下!压缩空气管道是否要装补偿器,如果要装,是怎么计算设置的(多少米装一个)?
想请教一下!压缩空气管道是否要装补偿器,如果要装,是怎么计算设置的(多少米装一个)?
2楼
有热膨胀吗,有位移吗?一般压缩空气管道是不需要的!
回复
3楼
同意
回复
4楼
一般温度不会有变化的,应该不用。
回复
5楼
一般是用不到的
回复
6楼
不能一概而论,看是什么部位的压缩空气管了,在离心式压缩机出口进冷却器时,温度为160°C,是要加补偿器的。一般来说,冷却器后压缩空气的温度为40°C左右,是可以不加补偿器的。
回复
7楼
同意楼上的说法,先看是什么样的机组,如果是离心机,还有就是排气压力很大的,基本上都是排气温度较高,那就要考虑了。不过现在轻型工业用一般螺杆机,是不需要的。但是像可口可乐的他们用的就是40MPa排气压力的活塞机。我认为应该要做的。
回复
8楼
对头,设计就是需要具体问题具体分析。不能改绝对化
回复
9楼
需用,工程中必须有
回复