关于低压配电柜(箱)的认证问题
dianqi178
dianqi178 Lv.2
2007年08月11日 11:06:04
只看楼主

请教各位:经常与别人争论低压产品的3C认证问题;请问哪些低压配电柜(箱)不需要有3C认证?非标箱和PZ30住户箱需要3C吗?

请教各位:
经常与别人争论低压产品的3C认证问题;
请问哪些低压配电柜(箱)不需要有3C认证?
非标箱和PZ30住户箱需要3C吗?
汤逊
2007年08月11日 22:26:25
2楼
动力配电箱、插座箱和计量箱可以合并认证,只申请一张CCC证书即可。
当然,如果你分开,更是CQC及检测站愿意看到的,又有票票进账了......

多与试验站的技术咨询工程师沟通,会得到为成套厂着想的建议哦
回复
waco
2007年08月12日 14:37:00
3楼
理论上所有的电器产品都要认证,但是由于很多同类的产品可以互相覆盖(合并)申请,所以并不是一种产品对应一个证书,从节约成本上考虑,应尽可能使一个证书覆盖较多的产品,具体的可以多咨询认证工程师.
回复
alltest
2008年05月05日 13:14:54
4楼
关于低压成套开关设备(配电柜)的认证费用
我公司主要服务对象是各类低压成套设备制造公司,从2003年国家对低压成套开关设备实施3C认证至今,我公司已为多家成套企业低压成套开关设备的3C认证提供试验和认证服务;从2005年起,又为多家成套企业的低压柜型式试验提供了试验服务;为此有多家咨询公司与我们进行合作,使我们的业务范围不断扩展。我们提供服务的产品有:
低压柜:额定电流从20A~6300A,短时耐受电流4.5kA~120kA,符合7251.1~.5的所有类别产品,常见型号:MNS、GCK、GCS、GGD、GBD、PGL、XL、PZ30、WDFX等(可以选择的试验站)。
高压柜:(可以选择的试验站)
KYN61-40.5型,额定电流1600A~2000A,额定短路开断电流31.5kA;
KYN28A-12型,额定电流1250A~4000A,额定短路开断电流25 kA~40kA;
XGN15-12型,负荷开关柜额定电流630A,短时耐受电流20kA;组合电器柜额定电流125A,额定短路开断电流31.5kA,额定转移电流1500A~1750A;
XGN□-12型(充气柜),负荷开关柜额定电流630A,短时耐受电流20kA;组合电器柜额定电流125A,额定短路开断电流31.5kA,额定转移电流1500A~1750A;
YBW-12/0.4型箱式变电站(高压/低压预装式变电站),变压器额定容量630 kVA(油变)、800 kVA(干变)。
我们同时为需要进行3C证书标准换版的企业提供服务。
我们已经服务的企业涉及省份包括:江苏、浙江、河南、河北、广东、北京、上海等。
如果有机会为与公司合作,我们将会以最低的价格和最短的周期来满足您的需求,期待着您的来电或传真沟通和咨询,谢谢!

一、工厂审查费 16000元
二、申请证书费 2000元
三、仪器设备 37500元
1、耐压仪测试仪 3000元
2、接地电阻测试仪3500元
3、绝缘电阻测试仪1500元
4、低压成套设备测试台 25000元
四、咨询服务费
1、产品认证申请描述 5000元
2、技术指导 10000元 (负责主回路图及样机安装指导)
3、质量手册及程序文件 30000元
五、检验费 按规定收取
六、时间:
1、申请认证:7个工作日(付申请证书费2000元)
2、样机安装:15个工作日(可与第1项同步进行)
3、检验:样机安装后送样检验30个工作日完成(付检验费¥38700元)
4、审厂:检验报告送上CQC后15个工作日安排审厂,15个工作日后发证书(付审查费¥16000元)