请问母线槽能不能在电缆沟里面敷设
l19811102
l19811102 Lv.3
2004年10月29日 10:40:36
只看楼主

有一个厂房,用电量比较大,有5组额定功率600kW的机组,考虑用母线配电,但上方要走吊车,甲方不允许母线架空,请问母线槽能不能在电缆沟里面敷设,要不要什么保护措施?民规相应的条文:9.12 封闭式母线布线9.12.1 封闭式母线布线适用于干燥和无腐蚀性气体的室内场所。9.12.2 封闭式母线水平敷设时,至地面的距离不应小于2.20m。垂直敷设时,距地面1.80m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配室、电机室、电气竖井、技术层等)时除外。

有一个厂房,用电量比较大,有5组额定功率600kW的机组,考虑用母线配电,但上方要走吊车,甲方不允许母线架空,请问母线槽能不能在电缆沟里面敷设,要不要什么保护措施?
民规相应的条文:
9.12 封闭式母线布线9.12.1 封闭式母线布线适用于干燥和无腐蚀性气体的室内场所。

9.12.2 封闭式母线水平敷设时,至地面的距离不应小于2.20m。垂直敷设时,距地面1.80m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配室、电机室、电气竖井、技术层等)时除外。

9.12.3 封闭式母线水平敷设的支持点间距不宜大于2m。垂直敷设时,应在通过楼板处采用专用附件支承。

垂直敷设的封闭式母线,当进线盒及末端悬空时,应采用支架固定。

9.12.4 封闭式母线终端无引出、引入线时,端头应封闭。

9.12.5 当封闭式母线直线敷设长度超过制造厂给定的数值时,宜设置伸缩节。在封闭式母线水平跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,也宜采取适当措施。

9.12.6 封闭式母线的插接分支点应设在安全及安装维护方便的地方。

9.12.7 封闭式母线的连接不应在穿过楼板或墙壁处进行。

9.12.8 封闭式母线在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。
免费打赏
电气恐龙
2004年11月04日 19:09:16
12楼
所以啊,要说服甲方架空走嘛。
回复
oywb8
2004年11月04日 19:34:43
13楼
同意楼上,要不走架空,要不做个隧道给他,让人家选择。
回复
honon
2004年11月04日 23:12:11
14楼
600KW一组,估计是电炉类的设备。你可以采用3根YJV-3x150+2x70的电缆并联供电呀,5组设备加上天车及检修电源不过20根左右电缆,走电缆沟很合适的。
如楼主一定要用母线槽供电的话,也只能采用放射式,即采用5根母线槽为每台设备供电,这样插接箱也不用要了。不过这样经济吗?
要是想采用母干线的形式配电,则全车间的主要设备均接在一根母线上,一旦故障则全停,你想甲方能答应吗?
回复
honon
2004年11月04日 23:13:20
15楼
2004年11月04日 23:18:52
16楼
2004年11月04日 23:28:26
17楼
2004年11月05日 00:46:54
18楼
回楼上的,我现在给甲方的也是用电缆,选的是预制分支电缆,单芯的,三相五线制供电。个人认为不宜也没必要选用类似YJV-3x150+2x70这种多芯电缆,载流量不好算。
我是准备用母干线的,故障和检修就是全停。因为所有的设备算是同一条生产线的,开其中一台是没有意义的。
回复
l19811102
2004年11月06日 11:07:10
19楼
为了让更多人看到,自己顶一下。
回复
zhongrongchuan
2004年11月06日 12:55:21
20楼
架空为好
回复
cm365
2004年11月06日 23:34:28
21楼
采用相应防护密闭等级的封闭母线就可以,前几天参加展览会还看见一家生产母线的,提供一种全封闭防火母线槽。就是要多花钱◎