请问母线槽能不能在电缆沟里面敷设
l19811102
l19811102 Lv.3
2004年10月29日 10:40:36
只看楼主

有一个厂房,用电量比较大,有5组额定功率600kW的机组,考虑用母线配电,但上方要走吊车,甲方不允许母线架空,请问母线槽能不能在电缆沟里面敷设,要不要什么保护措施?民规相应的条文:9.12 封闭式母线布线9.12.1 封闭式母线布线适用于干燥和无腐蚀性气体的室内场所。9.12.2 封闭式母线水平敷设时,至地面的距离不应小于2.20m。垂直敷设时,距地面1.80m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配室、电机室、电气竖井、技术层等)时除外。

有一个厂房,用电量比较大,有5组额定功率600kW的机组,考虑用母线配电,但上方要走吊车,甲方不允许母线架空,请问母线槽能不能在电缆沟里面敷设,要不要什么保护措施?
民规相应的条文:
9.12 封闭式母线布线9.12.1 封闭式母线布线适用于干燥和无腐蚀性气体的室内场所。

9.12.2 封闭式母线水平敷设时,至地面的距离不应小于2.20m。垂直敷设时,距地面1.80m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配室、电机室、电气竖井、技术层等)时除外。

9.12.3 封闭式母线水平敷设的支持点间距不宜大于2m。垂直敷设时,应在通过楼板处采用专用附件支承。

垂直敷设的封闭式母线,当进线盒及末端悬空时,应采用支架固定。

9.12.4 封闭式母线终端无引出、引入线时,端头应封闭。

9.12.5 当封闭式母线直线敷设长度超过制造厂给定的数值时,宜设置伸缩节。在封闭式母线水平跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,也宜采取适当措施。

9.12.6 封闭式母线的插接分支点应设在安全及安装维护方便的地方。

9.12.7 封闭式母线的连接不应在穿过楼板或墙壁处进行。

9.12.8 封闭式母线在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。
免费打赏
之清
2004年10月29日 12:08:45
2楼
NO
回复
weilanz
2004年10月29日 13:15:54
3楼
这么小的电流没有必要用封闭母线啊!
直接用电缆就是了
不过不清楚你的600KW是一台,还是累加?
一台的话,应该用高压电机啊!
数台的话电缆也不是特别的大啊!
直接电缆构敷设就是 了!
回复
chmdz_118
2004年10月29日 15:38:39
4楼
只要保证该电缆沟不积水,应该可以考虑使用防护等级高的封闭母线,如IP55,IP65的。
回复
chmdz_118
2004年10月29日 15:40:28
5楼
只要保证该电缆沟不积水,应该可以考虑使用防护等级高的封闭母线,如IP55,IP65的。
回复
雨过天晴
2004年10月29日 16:47:17
6楼
回复
oywb8
2004年10月29日 16:54:24
7楼
哪个厂没有几个行车,都要走电沟就麻烦哟,直接走桥架可以的,再有你那负荷也不是非得用母线槽呀,如非得走电缆沟的话用电缆即可。
回复
l19811102
2004年11月02日 20:16:12
8楼
600kW是一台,都是低压的,选用1250A的空开,三相五线制供电,这样单这些机器就有25根电缆啊(5芯电缆好像没有那么大电流的),再加上三台行车、照明等,电缆就不少了。
如果选用母线槽就能大大减小电缆的使用啊。
架空走母线槽的空间不是没有,只是甲方不想走上面。
现在的母线的防护等级可以达到IP66,电沟不积水也可以做到。
走电沟还有一个问题是插接箱的空开放在哪里,怎么操作。
回复
电气恐龙
2004年11月04日 09:53:35
9楼
甲方非要走电缆沟的话,可以把沟做深,做成隧道型的,这样也有空间放插接箱(1250A的空开?很难受啊)。相当于做了个半地下室,沟内做好防水,母线槽选用IP66的,才能防止浸水。但是这样做造价高了点。
回复
l19811102
2004年11月04日 11:52:11
10楼
隧道型的造价很高啊!
回复
weilanz
2004年11月04日 13:55:18
11楼
如果用母线配电的话,建议不要走电缆沟,不安全啊 !

回复

相关推荐

APP内打开