墙下钢筋混凝土条基和独立基础的扩展基础底板是否有最小配筋率0.15%的要求。
墙下钢筋混凝土条基和独立基础的扩展基础底板是否有最小配筋率0.15%的要求。
2楼
我还找答案呢 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
回复
3楼
墙下钢筋混凝土条基和独立基础的扩展基础底板有最小配筋率0.15%的构造要求。
回复
4楼
规范上有明确的条文吗?
回复
5楼
混凝土结构设计规范 9.5.2
回复
6楼
(GB50010-2002) 9.5.2条对卧置于地基上的混凝土板,受拉钢筋的最小配筋率不应小于0.15%。是指基础筏板、抗水板和水池底板。
回复
7楼
如果不按这条的话,最小配筋率就得 按受弯构件的最小配筋率算啦 那样就更大啦
回复
8楼
没有
回复
9楼
规范上都有要求的啊,在地基规范和抗震规范上都有对配筋直径和配筋面积的要求
回复
10楼
对卧置于地基上的混凝土板,受拉钢筋的最小配筋率不应小于0.15%。是指基础筏板、抗水板和水池底板。
回复
11楼
建筑地基基础设计上有明文规定,在第五章表5.2.10中!