审图的人给我提出双柱基础要加拉梁,是一定要加吗?我看了半天规范也没找见在哪,前辈们知道的话告诉我一下吧,谢谢!
审图的人给我提出双柱基础要加拉梁,是一定要加吗?我看了半天规范也没找见在哪,前辈们知道的话告诉我一下吧,谢谢!
2楼
个人认为两根柱子柱脚内力相差不大,地基情况好,就没有必要拉暗梁,只要加单层双向钢筋网在基础上部,否则还是拉暗梁好点,防止联合基础拉裂或不均匀沉降,你认为呢?
回复
3楼
水平力作用下,双柱基础顶面有弯矩产生,应有抵抗措施。加地梁、暗梁、或配双层钢筋网。一定要的。
回复
4楼
可是,楼已经快做完了,我忘记配钢筋网了
回复
5楼
是个二层的办公楼,该不会出现问题吧
回复
6楼
如果两柱间净距较小,加暗梁等也是浪费(不起大作用;两柱间的内力差完全可由基础底部钢筋来“协调”);如间距较大,应该要加梁或暗梁(上部配筋),否则,基础顶面的M(类似于两柱作为支座,基底净反力作为荷载而产生的)全靠素混凝土抵抗,有问题。即使土质均匀,两柱内力相差不大,也不好(对每个柱来说,柱形心与基础形心偏心很大,有内力而无“外力”抵抗)。
回复
7楼
同意6楼的观点,关键看柱子间距大小
回复
8楼
我的柱子净距离是1500,阶行基础高600,上部还有砖砌体作用.
回复
9楼
独立基础上间加拉梁在抗震规范上讲了,但是比较笼统,不大仔细,所以独立基础间间加拉梁还应根据独立基础的具体受立情况具体分析
回复
10楼
要么设拉梁要么在基础上部按构造配置钢筋
回复