关于自动扶梯的疑问
songkejia
songkejia Lv.3
2012年11月29日 12:54:50
只看楼主

1.自动扶梯支撑梁上的荷载到底是线荷载还是集中力。扶梯安装说明上说:将桁架支撑角钢上的两侧调节螺栓松开并将桁架两端支承角钢与承重梁上安装垫板中的上层扁钢焊接牢固。注意不能与预埋铁焊接。那感觉应该就是线荷载了???2.扶梯固定后在水平方向的分力是靠什么抵抗的?3.扶梯底层直接连接于基坑剪力墙上(300厚),要设暗梁吗?

1.自动扶梯支撑梁上的荷载到底是线荷载还是集中力。
扶梯安装说明上说:将桁架支撑角钢上的 两侧调节螺栓松开并将桁架两端 支承角钢与承重梁上安装垫板中的上层扁钢焊接牢固。注意不能与预埋铁焊接。那感觉应该就是线荷载了???
2.扶梯固定后在水平方向的分力是靠什么抵抗的?
3.扶梯底层直接连接于基坑剪力墙上(300厚),要设暗梁吗?
免费打赏
无间道
2012年11月29日 13:42:22
2楼
自动扶梯支撑梁上的荷载是集中力;
扶梯固定后在水平方向的分力是靠框架梁来承担;
扶梯底层直接连接于基坑剪力墙上宜设暗梁。
回复
songkejia
2012年11月29日 17:19:21
3楼
谢谢。不过松掉螺栓,焊牢后不是就是一个线荷载了?
回复
songkejia
2012年11月29日 17:22:25
4楼
谢谢。不过松掉螺栓并焊牢后不是成线荷载了?
回复
songkejia
2012年11月29日 20:00:38
5楼
螺栓松开后,焊接上是不是只焊接螺栓部分啊 所以是集中力??
回复
nonoalex
2013年04月03日 10:37:56
6楼
那是多大啊
回复
土豆粘卷子
2013年04月03日 15:37:25
7楼
没做过自动扶梯,同样看看大师们是如何解决的吧