QTS1系列双电源切换控制器是一种采用单片机控制技术研制开发的新产品,一个QTS1控制器加两个通用的交流接触器可以组成一台高性能的双电源切换开关,在ATSE的国家标准GB/T14048.11的附录A3条中,明确说明接触器是可以作为ATSE的主触点的开关电器的,由QTS1-K2控制器加两个CJX2-40接触器的组成的双电源切换开关在国家质量技术监督局下属广州电气安全所按ATSE的国标GB/T14048.11进行检测是合格的,证明这种新型ATSE不管是从理论上还是实际上均是可行的,这种新型的ATSE产品方案保留了接触器做执行元件动作简单可靠、寿命长、价格低的优点,同时具有检测、控制功能完善,接触器采用节能电路驱动,接触器长期带电工作不发热等优点,是一种应用前景十分广阔的新型双电源切换产品。

QTS1系列双电源切换控制器是一种采用单片机控制技术研制开发的新产品,一个QTS1控制器加两个通用的交流接触器可以组成一台高性能的双电源切换开关,在ATSE的国家标准GB/T14048.11的附录A3条中,明确说明接触器是可以作为ATSE的主触点的开关电器的,由QTS1-K2控制器加两个CJX2-40接触器的组成的双电源切换开关在国家质量技术监督局下属广州电气安全所按ATSE的国标GB/T14048.11进行检测是合格的,证明这种新型ATSE不管是从理论上还是实际上均是可行的,这种新型的ATSE产品方案保留了接触器做执行元件动作简单可靠、寿命长、价格低的优点,同时具有检测、控制功能完善,接触器采用节能电路驱动,接触器长期带电工作不发热等优点,是一种应用前景十分广阔的新型双电源切换产品。
QTS1系列双电源切换控制器的典型用法是由一个QTS1双电源切换控制器加两个交流接触器组成一个双电源自动切换的开关,用于向不允许停电的消防负荷等重要的用电负荷供配电,由于ATSE的执行元件的是两个独立的接触器,体积比较小,在配电箱内安装和布置可以十分灵活,所以,使用QTS1系列双电源切换控制器加两个接触器实现的双电源切换开关非常适合在体积要求比较紧凑的配电箱内安装使用。
QTS1系列双电源切换开关和其他ATSE产品不同,在设计图纸中的表示方法也与其他ATSE产品的表示方法有所不同,QTS1系列双电源切换开关由一个控制器和两个执行器(交流接触器)组成。在图纸中的表示方法为:

●电气设计工程师在图中要注明执行器(交流接触器)的规格,以便成套厂配套,交流接触器规格的确定原则:
1.根据双电源切换开关下端负荷的计算电流,确定交流接触器的额定电流,交流接触器的额定电流应有一定的电流余量,应该使交流接触器的额定电流比线路的计算电流大1.3倍以上。
2.根据配电系统的形式和电源切换的类型,确定交流接触器是三极还是四极,如不会,可以见样本中(或网站中)“常见问题解答”下的解释。
3.QTS1-K控制器可以驱动目前国内外厂家的(除低压真空接触器外)各种交流接触器,电气设计师可以根据自己的喜好,任意确定交流接触器的厂家、型号和规格。
4.如果是选择普通(未加节能模块的)交流接触器,线圈电压选:380V,如果是选择已加节能模块的交流接触器,如正泰的NC2-330A~630A的接触器,线圈电压选:220V。
●控制器型号的含义见样本中控制器“型号含义”中的解释,在设计图纸中可以简单按上图的表示方法进行表示即可,1型~6型控制器与交流接触器的大小有关,电气设计师不必了解其中的对应关系,由成套厂向我公司咨询解决,但电气设计师要确定控制器的类型(A、B、C)和切换延时时间,如不会确定切换延时时间,可以见样本中(或网站中)“常见问题解答”下的解释,控制器默认的切换延时(1.5秒)可以适合绝大多数双电源切换的场合,一般情况下不需要改变。
●设计师如果对选型有疑问,可以随时打我公司电话咨询:0755-81911364,或13538015281。