气压罐要贮存前十分钟的消防水量的问题
hnxz2000
hnxz2000 Lv.2
2004年11月03日 16:27:02
只看楼主

一小区,都是多层建筑,建筑设计屋面不设高位水箱,消防系统采用全自动气压给水系统(带气压罐),消防局的说气压罐要贮存前十分钟的消防水量,算算要9立方米,真的要那么大的气压罐???

一小区,都是多层建筑,建筑设计屋面不设高位水箱,消防系统采用全自动气压给水系统(带气压罐),消防局的说气压罐要贮存前十分钟的消防水量,算算要9立方米,真的要那么大的气压罐???
mengbaoer
2004年10月28日 18:40:17
2楼
she ge shui chi rang qi qa guan ke yi chong man qi hou ma shang zai chong man
回复
mengbaoer
2004年10月28日 18:44:46
3楼
我这不知怎么不能用英文了 设个9立方米水池 和一个水泵 让两个气压罐充满气后 迅速充水 轮换使用不间断供水
回复
mhy
2004年10月29日 11:26:59
4楼
需要,而且也有那么大的气压罐,放心的做吧
回复
linyinong
2004年10月29日 11:33:50
5楼
用若干个气压罐相连即可!
回复
swljc
2004年10月29日 11:41:24
6楼
就是需要这大,很占地,建屋顶水箱间是最简单的了,和甲方说9立方的气压罐要占用多大的地方和它的价格,而且还需要日后长期的运行管理费用,而建一个屋顶水箱间就会省去很多的费用,日后维护也很方便,甲方会改变主意的
回复
rabbit1178
2004年10月29日 14:33:52
7楼
可以啊,它可能考虑的是你的气压罐是负责整个小区的消防的,这样就没什么的啊,很正常的了。
回复
sblee
2004年10月29日 14:44:29
8楼
可以选用“气体顶压式自动消防给水设备”,型号是XQZD6/15-9,其中6代表消防压力+0.1MPA,15代表消防流量15L/S,9代表调节水容积。气压罐总容积为10立方,罐外设高压气瓶组,通过气体减压阀、增压控制阀等与罐体连接,平时为系统稳压,火灾发生时,在停电状态下,提供十分钟恒压的消防用水。可E-mail:bjlishengfeng@163.com咨询。
回复
zhh093
2004年10月29日 14:57:02
9楼
有这样的气压罐的,不过是要三个罐体,有点大的!上海有生产这么大的气压罐的,你放心做好了!我们这里6立方的经常要做的!!
回复
lbd-007
2004年10月29日 15:15:19
10楼
你设计的消防系统采用全自动气压给水系统如果是:市政给水管网——消防水池——消防水泵——消防管网。我认为气压罐不必设计那么大,只要加一套普通的消防稳压装置(需从消防水池中直接取水)即可。
如果你设计的系统不设消防水池,那气压罐容积的设计必须满足消防火灾前十分钟用水量。
回复
h1994
2004年10月29日 15:31:34
11楼
若采用气压罐就必须那大体积。
我认为还是采用屋顶水箱好。经济多了。
回复

相关推荐

APP内打开