新风机和排风机加防火阀和调节阀的问题
lucy261314
lucy261314 Lv.4
2007年08月10日 11:12:58
来自于中央空调
只看楼主

大家平时做设计的时候新风机和排风机都加了调节阀和防火阀吗?我记得见过很多图纸都加了,平时做的时候也都加了,可是那天翻规范,发现好像没有必要啊,到底要不要加呢,大家给点建议,谢谢了。

大家平时做设计的时候新风机和排风机都加了调节阀和防火阀吗?我记得见过很多图纸都加了,平时做的时候也都加了,可是那天翻规范,发现好像没有必要啊,到底要不要加呢,大家给点建议,谢谢了。
lucy261314
2007年08月10日 11:14:21
2楼
10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处; 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 4 穿越变形缝处的两侧; 5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。
《建筑设计防火规范》
回复
wgj1207
2007年08月10日 11:42:23
3楼
虽然说规范上是这么讲的,但是现在经验上都是要加的。也许过些日子规范会更改呢。个人看法。
回复
wu.ye
2007年08月11日 19:07:00
4楼

加上没人说错,不加也不违反规范。

不过我认为应该看电器是如何控制的,他要控制风阀,你没有不行;他要控制风机,你就可以不装。
回复
wu.ye
2007年08月11日 19:10:26
5楼
忘记了一句,要是没有控制,还是装上防火阀的好。
回复

相关推荐

APP内打开